    Hallo Zusammen,

    ich hoffe Ihr könnt mir helfen?!?!

    Mir geht schon sehr lange folgendes auf die Nerven:

    Im Bad geht das Licht über einen Präsenzmelder an (Nachlaufzeit 5min.). Ich verlasse das Bad nach 2min. und schalte das Licht doch über einen Taster aus. jetzt geht der nächste nach ca. 1min. ins Bad und denkt natürlich das Licht geht schon an - geht es aber nicht? Der Präsi erkennt die Bewegung (Leuchtet grün) aber sendet anscheinend kein "ein" Signal auf dem Bus???

    Wie habt ihr das gelöst?

    Vielen Dank und Gruß
    Dennis





    #2
    Hallo,

    hast du einen externen Eingang des Präsenzmelder mit einer RückmeldeGA des aktors der da Licht ein/aus schaltet verknüpft? Dann bekommt der PM normalerweise mit daß das Licht wieder aus ist und er einschalten muss bei der nächten Detektion.

    lg

    Kommentar


      #3
      Hi,

      super vielen Dank!!!

      Hab ich komplett übersehen. In dem Technischen Handbuch von MDT steht es sogar unter "externer Eingang" als Beispiel drin.