    Ich habe eine neue Status GA erstellt und dann mit dem Iknix verbunden. Iknix neu programmiert und im Handy aktualiesiert. Jetzt das Problem:
    Egal was ich schalte eine Lampe eine Steckdose der Iknix zeigt nicht mehr den Status des Objektes an (schalten tut er sie). Alle Dimmzustände zeigt er den Status an.

    Ich alles wieder rückgängig gemacht, trotzdem der Iknix zeigt keine Statuswerte von Schaltobjekten an.
    Was kann ich machen?

    Vielen Dank im Voraus.
    Dirk probieren geht über studieren

    #2
    Hallo Dirk,
    wird die Status GA vom Aktor aktualisiert? (bitte im Gruppenmonitor beobachten)
    Verwendest Du im proServ das Rückmeldeobjekt vom Licht (Funktion ON/OFF) oder für ein binäres Statussignal (Funktion Status)?
    Chris (https://proknx.com)
    wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.

    Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...

    Kommentar


      #3
      Guten Morgen Christian,
      Ja die Status GA wird vom Aktor beschrieben. Ich benutze die Funktion Schalten 1Bit Status (IN). Es funktionieren keine Rückmeldungen die Schaltend sind obwohl ich nichts gemacht habe. Kann auch sein das es schon einige Tage nicht mehr geht hab es heute nur gemerkt wo ich die Umprogramierung testen wollte.
      Dirk probieren geht über studieren

      Kommentar


        #4
        Kann es sein dass Du iKnix2 verwendest und das Licht als Favorit festgelegt hast?
        Chris (https://proknx.com)
        wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.

        Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...

        Kommentar


          #5
          Nein habe ich nicht habe . Wie gesagt habe die 1 BIt Status nur von einer GA in eine andere gezogen und die alte GA getrennt. programiert und dann den Fehler gemerkt.
          Dirk probieren geht über studieren

          Kommentar


            #6
            Ich nehme an, dass du die Flags des Statusobjektes nicht verstellt hast.
            Probier doch mal eine andere Funktion für dieses Licht.
            Ist schon merkwürdig.
            Chris (https://proknx.com)
            wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.

            Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...

            Kommentar


              #7
              Nein an den Flags habe ich nichts verstellt. In wie weit andere Funktion für das Licht? Es funktioniert keine Rückmeldung bei den schaltenden GAs..
              Dirk probieren geht über studieren

              Kommentar


                #8
                Ich habe mir mal die iKNiX-proServ_V2_d-e-f.vd5 runtergeladen kann ich die auf meinen drauf spielen? Dann muß ich aber alles von vorn eingeben oder kann ich was rüberziehen?
                Dirk probieren geht über studieren

                Kommentar


                  #9
                  An der Produktdatenbank liegt es sicher nicht!
                  Die neue ist zwar kompatibel, das Eingeben der Parameter muss aber manuell gemacht werden und kann bei einem grossen Projekt viel Arbeit sein.
                  Chris (https://proknx.com)
                  wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.

                  Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...

                  Kommentar


                    #10
                    Zitat von ruebezahl71 Beitrag anzeigen
                    Nein an den Flags habe ich nichts verstellt. In wie weit andere Funktion für das Licht? Es funktioniert keine Rückmeldung bei den schaltenden GAs..
                    Wie? Bei keinem Licht wird die Rückmeldung angezeigt?
                    Wie ist das mit anderen R£uckmeldungen, z.B. DImmer?
                    Chris (https://proknx.com)
                    wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.

                    Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...

                    Kommentar


                      #11
                      Dann kann ich mir das sparen. Hätte mal nur diese GA mal getestet.
                      Kann ich rückwerts auch wieder programmieren oder ist das nicht mehr möglich?
                      Dirk probieren geht über studieren

                      Kommentar


                        #12
                        Ja, Du kannst jederzeit wieder die alte Produktdatenbank draufspielen.
                        Chris (https://proknx.com)
                        wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.

                        Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...

                        Kommentar


                          #13
                          Ja bei keinem Licht bei keiner Steckdiose wird die Rückmeldung angezeigt, nur bei den Dimmer. Selbst wenn ich auf der App selber schalte bewegt sich nichts alle anderen Geräte übernehmen den Status nur auf der App nicht.
                          Dirk probieren geht über studieren

                          Kommentar


                            #14
                            Du benutzt die Android App?
                            Sorry, Ich hab von so einem Problem noch nicht gehört
                            Kannst Du mir dein Projekt irgendwie schicken?
                            Wetransfer oder Dropbox?
                            an christian@proknx.com
                            Chris (https://proknx.com)
                            wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.

                            Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...

                            Kommentar


                              #15
                              Ja die Android APP auch heute extra neu runtergezogen und installiert.
                              Mein KNX Projekt?