    DHW Modus

    Guten Abend habe heute auf der Arbeit eine weitere Ausbaustufe in der Heizung erhalten. Warmwasser war es und der Siemens Syncro RMH 760 B gibt mir ein DHW Modus für Auto Legionellen etc. kann ich das mit meinen ProServ darstellen?

    MfG Dirk
    Dirk probieren geht über studieren

    #2
    Hallo Dirk,
    kanst du mir den Datenpunkttyp nennen?
    Chris (https://proknx.com)
    wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.

    Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...

    Kommentar


      #3
      Guten Abend Christian (stimmts)
      Daten Typ 20.103 DHW Modus 1byte Länge.
      Meinst Du das?
      Gruß Dirk
      Dirk probieren geht über studieren

      Kommentar


        #4
        Hallo Dirk,
        hier die Definitionen des DHW Modus:

        DHWMode.PNG

        Um den Status am proServ im Klartext darzustellen gibt es die Möglichkeit über AUX-8 Bit vorzeichenlos. Der Zustand wird dann über Tasten dargestellt - deren Betätigung möglich ist, aber keinen Einfluss auf die Funktion haben.

        Hier die Konfig der Auto Taste:

        DHWMode_konfig.PNG

        Das #f am Ende des Funktionsnamen bedeutet, dass die Taste den Zustand "betätigt" bekommt, wenn die GA den Wert 0 hat.

        Wenn Du einen realKNX Server hast, könnte der Status auch in EInzelbits umgewandelt werden...

        Viele Grüsse
        Christian
        Angehängte Dateien
        Chris (https://proknx.com)
        wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.

        Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...

        Kommentar


          #5
          Hallo Christian,
          vielen Dank für die schnelle Info, werde ich später mal probieren.

          Super.

          MfG Dirk
          Dirk probieren geht über studieren

          Kommentar


            #6
            Guten Abend Christian,
            hat funktioniert, bekomme den Wert angezeigt, aber wie kann ich den jetzt von 0 auto auf 1 Legionelen verändern? Oder ist das nicht möglich?
            Gruß Dirk
            Dirk probieren geht über studieren

            Kommentar


              #7
              ... musst für jeden der fünf Zustände so einen Aux anlegen und die KOs der einen GA zuordnen.
              Chris (https://proknx.com)
              wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.

              Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...

              Kommentar


                #8
                Vielen Dank.
                Hätte auch selbst darauf kommen können, wenn ich den richtigen 8 bit von anfang an genommen hätte.