    Hallo Chris,
    habe die Datei erstellt. Darf sie aber hier nicht hochladen.
    Wo soll ich sie hinschicken???
    Gruß Reiner

    Kommentar


      #17
      Schick sie mir an chris@proknx.com
      Chris (https://proknx.com)
      wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.

      Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...

      Kommentar


        #18
        Hallo Reiner,
        wir konnten das Problem mit Deiner proServ Konfiguration bei uns nicht nachstellen.
        Wir werden jetzt eine Factory Reset Routine erstellen, die Du auf Deinen RealKNX Server anwenden kannst.
        Danach sollte sich Dein System auch so benehmen wie unseres.
        Ich werde es Dir per Mail zukommen lassen, sobald es steht.
        LG
        Christian
        Chris (https://proknx.com)
        wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.

        Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...

        Kommentar


          #19
          Alles klar, dann warte ich mal ab. Ist kein brennendes Problem.
          Wenn Du schon meine Konfiguration hast; ich möchte Sonos eigentlich nicht durch KNX-Taster bedienen, sondern über den ProServ nur Siri ermöglichen SONOS zu steuern. Was müßte ich dann alles parametrieren (außer den GA)??
          Gruß Reiner

          Kommentar


            #20
            Zitat von multimedia Beitrag anzeigen
            Hallo Jens,
            Als Patch bis zum nächsten Update habe ich Dir eine PN geschickt, die das Problem beheben wird.
            Danke für Deine Geduld!
            Hallo Christian,

            hat funktioniert, vielen Dank! Musste etwas warten, Minusgrade haben wir dieses Jahr nicht so oft gehabt...

            Viele Grüße
            Jens

            Kommentar


              #21
              Hallo Christian,

              ich kapere diesen Thread nochmal, da ich nun ein ähnliches Problem im Node Red habe.

              Ich habe 2 Temperatursensoren, die in Dashboard und iKnix die korrekten Werte zeigen, die ich auch in den BUS-Telegramen in der ETS sehen kann. Im Node Red funktioniert das auch, solange die Werte positiv sind. Bei Minusgraden werden diese falsch ausgespiegelt. Die initialen Werte sind korrekt, bei der ersten Aktualisierung tritt dann das Problem auf.

              Node Red Objects.jpg Node Red Debug.jpg

              Dashboard.jpg

              Den RealKNX habe ich schon komplett upgedatet und ProServ und RealKNX neu gestartet, leider keine Veränderung.

              Hast Du eine Idee woran das liegt?

              Danke vorab!

              Viele Grüße
              Jens



              Kommentar


                #22
                Hallo Christian,

                kurze Ergänzung: Ich habe noch etwas rumprobiert und über den Gruppenmonitor einige Temperaturwerte auf die GA geschrieben, an der das ProServ-Objekt "Wetter - Temperatur Dach" hängt:

                Input ETS Output "Realknx-In" in NodeRed
                2 2,06
                1 1,06
                0 0,06
                -1 -19,35
                -2 -18,35
                -3 -17,37
                -4 -16,37
                -5 -15,36
                -6 -14,37
                ...
                -20 -0,42
                -21 -19,85
                -22 -18,85

                Im Provserv steht diese Funktion auf "Status - 2 Byte Gleitkommawert", das sollte korrekt sein. Der Wert kommt im ProServ und im RealKNX grundsätzlich richtig an, denn die Werte in iKNIX und im Dashboard sind korrekt.

                VIele Grüße
                Jens

                Kommentar


                  #23
                  Hi Jens,
                  hab Dir eine Mail mit dem vorläufigen Patch geschickt...
                  LG
                  Christian
                  Chris (https://proknx.com)