    Wenn proServ zur Programmierung einer Installation über das Internet benutzt wird (egal ob über VPN oder über Öffnen des Ports 3671) bitte unbedingt das Gerät selbst immer nur partiell programmieren.
    Um kurze Programmierzeiten zu erreichen wird bei der augenblicklichen Version bei der kompletten Programmierung zu Beginn der Flashspeicher gelöscht und anschliessend der Speicher wieder beschrieben. Bei einer schlechten Internetverbindung kann es vorkommen, dass der Programmiervorgang nicht beendet wird und damit auch keine gültige IP Adresse mehr vergeben ist.
    Falls soetwas einmal vorkommt, kann der Controller wieder in den Auslieferungszustand gesetzt werden, indem man die Spannung nimmt, die Programmiertaste gedrückt hält und währenddessen wieder die Versorgungsspannung anlegt.
    Das Problem wird mit dem nächsten Release der Produktdatenbank (ca. Anfang Februar) behoben.