Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Neustart Py...- GA fehlen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Neustart Py...- GA fehlen

    Guten Tag,
    ich habe in eine KNX-Anlage einen PI hängen, der ein Smarthome.py mit eibd am laufen hat.
    Im Wesentlichen werden mit dem PI definierte Ein- bzw. Ausschalteaktionen gefahren.
    Mein Problem ist der "Speicherstatus", wenn der PI neu gestartet wird fehlen dem die Infos der KNX-Adressen, obwohl ich knx_ini=1 eingetragen habe.
    Schalte ich nun ein Licht aus, dann glaubt smarthome.py das Licht sei schon aus und schickt keinen Befehl.
    Kann ich irgendwo einstellen, daß die Sendung immer stattfindet?
    Gruß Peter
    Zuletzt geändert von bmx; 08.11.2016, 12:22. Grund: Raspberry PI
    never fummel a running system...

    #2
    Also es müsste "knx_init = Gruppenadresse" heissen.

    Und, die Gruppenadressen müssten natürlich lesbar sein (Flag "L").

    Grüße, Marc

    Kommentar


      #3
      Peter,

      Du kannst zum einen erstmal dem eibd bzw. knxd mitgeben, das er die GA cachen soll. (knxd Option -c)
      Mit knx_init = GA kannst Du beim Start vom eibd/knxd den Status der GA abfragen.
      Evtl. kannst Du auch sonst die Datenbank oder den Filecache nutzen wenn alles nicht geht.

      Kommentar

      Lädt...