Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

KNX Szenen speichern?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    KNX Szenen speichern?

    Hallo,

    eine Szene mit dem Wert 0-63 per DPT 17 aufzurufen funktioniert und ist kein Hexenwerk.
    Wie kann man aber die Szene speichern? Bisher dachte ich, "einfach x+64" senden, das funktioniert aber nicht.

    Hat jemand eine Idee?
    Braucht man hierfür spezielle DPTs wie DPT18?

    #2
    Lt. http://www.sti.uniurb.it/romanell/Do....5.00%20AS.pdf
    kann man per DPT17 nur Szenen abrufen und per DPT18 sowohl speichern als auch abrufen?

    Das funktioniert aber nicht einfach mal so - oder?

    Kommentar


      #3
      Zum speichern 128 auf die Szenennummer addieren
      Viele Grüße
      Martin

      There is no cloud. It's only someone else's computer.

      Kommentar


        #4
        Ich habe bei meinen Szenen übrigens einfach knx_dpt = 5 gesetzt. Dabei ist es egal, was Du auf der Bus Seite mit der ETS eingestellt hast. Der Datentyp (DPT) wird nicht übertragen. Er ist nicht Teil der Spezifikation des Übertragungsprotokolls.
        Viele Grüße
        Martin

        There is no cloud. It's only someone else's computer.

        Kommentar


          #5
          warum denn 128 und nicht 64?

          Kommentar


            #6
            Weil das mir die KNX Doku so gesagt hat.
            Viele Grüße
            Martin

            There is no cloud. It's only someone else's computer.

            Kommentar

            Lädt...