    Hallo,
    gestern sind bei mir noch 5 Temp-Sensoren hinzu gekommen.
    Da fingen dann die Fehler an.
    Denke das meine Leitungslänge und/oder die Anzahl der Sensoren überschritten ist.
    Es gab Fehlermeldungen wie -no path for Sensor xy found. Als ich dann 1 Temp-Sensor mit ner langen Leitungslänge abgeklemmt hatte funktionierte wieder alles. ( habe einiges ausprobiert um Verkabelungsfehler auszuschließen )

    Daher meine Frage, kann man 2 Busmaster an einem Raspi Smarthome betreiben, und so die doppelte Leitungslänge erreichen?

    Oder brauch ich nen 2. Raspi mit Netzwerk ows?

    Danke schonmal.

    Gruß Wolfgang

    #2
    Der OWServer sollte IMHO auch zwei Busmaster bedienen können ...

    Kommentar


      #3
      Danke für die Info.
      Dann werde ich mir mal einen bestellen.
      Gruß Wolfgang

      Kommentar


        #4
        siehe auch https://knx-user-forum.de/forum/supp...n-rasperry-pi/

        Ich nutze inzwischen den Professional Bus Master, seit dem läuft das 1-wire auch stabil.

        Gruß, Daniel