Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

DPT 9 in DPT 5 wandeln?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    DPT 9 in DPT 5 wandeln?

    Ich habe meinen 1wire Multisensor durch einen von Arcus ersetzt. Der 1Wire Feuchtewert war DPT5, der Arcus ist DPT9.
    Da ich die Werte an meinem uralten Arcus Microvis anzeige und die Programmierung desselbigen nur mit Windows XP bei Mondschein funktioniert, wollte ich dem Microvis den Wert als DPT 5 senden.
    Wie bekommt man das hin?
    Danke und Gruß
    Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
    Baublog im Profil.

    #2
    Hi,

    hier brauchst Du 2 Items:

    Code:
    [Arcus]
        type = num
        knx_dpt = 9
        knx_listen = <GA vom Tempsensor>
        [[Microvis]]
            type = num
            knx_dpt = 5
            knx_send = <GA der Anzeige>
            eval = value
            eval_trigger = Arcus
    Gruß, Waldemar
    Zuletzt geändert von mumpf; 07.09.2017, 23:35. Grund: Tippfehler korrigiert
    OpenKNX www.openknx.de

    Kommentar


      #3
      So gehts prima.
      Ist das Projekt "Microvis II" ersetzen verschoben. Gibt ja leider eh nix äquivalentes...
      Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
      Baublog im Profil.

      Kommentar

      Lädt...