    Ich finde den Fehler in meinem Schwellwertschalter nicht. Auf der Seite SmarthomeNG und SmartVISU funktioniert alles. Aber im KNX-Gruppenmonitor wrd nichts gesendet.

    Code:
    Innen:
        Zentral:
            Wetter:
                HelligkeitMAX:
                    type: num
                    visu_acl: rw
                    sqlite: yes
                    eval: max
                    eval_trigger:
                        - EG.*.Wetter.Helligkeit
                        - OG.*.Wetter.Helligkeit
                Schwellwert1:
                    type: bool
                    knx_dpt: 1
                    knx_send: 4/5/0
                    enforce_updates: yes
                    visu_acl: rw
                    eval: True if sh.Innen.Zentral.Wetter.HelligkeitMAX() > 500 else False
                    eval_trigger: HelligkeitMAX
                Schwellwert2:
                    type: bool
                    knx_dpt: 1
                    knx_send: 4/5/1
                    enforce_updates: yes
                    visu_acl: rw
                    eval: True if sh.Innen.Zentral.Wetter.HelligkeitMAX() > 800 else False
                    eval_trigger: HelligkeitMAX

    #2
    Dein eval_trigger ist falsch, der müsste lauten:
    eval_trigger: Innen.Zentral.Wetter.HelligkeitMAX
    oder relativ:
    eval_trigger: ..HelligkeitMAX

    Dafür könntest du das eval vereinfachen zu:
    eval: value > 500

    Kommentar


      #3
      Grandios! Vielen Dank. Problem gelöst. :-)