    Hallo zusammen,
    ich bin dabei meine smartVISU zu konfigurieren und möchte die Zeit und das Datum von meiner Wetterstation Jung 2225 als item verarbeiten. Leider werden die Werte nicht in der Visu angezeigt, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich die items falsch angelegt habe, denn andere Werte werden angezeigt. Die Zeit von der Wetterstation ist DPT 10.001 und das Datum ist 11.001. Folgendes habe ich geschrieben:

    Code:
    zeit:
        datum:
            type: str
            knx_dpt: 11.001
            knx_listen: 7/0/212
            visu_acl: rw
        uhrzeit:
            type: str
            knx_dpt: 10.001
            knx_listen: 7/0/211
            visu_acl: rw
    Type = num hatte ich auch ausprobiert und es ging nicht.
    Cheers
    Art Mooney

    #2
    Type müßte foo sein, oder?

    Kommentar


      #3
      Danke. Probiere ich aus. Die Angaben zu "foo" fand ich nicht aufschlußreich. Wann genau soll ich denn "foo" benutzen? Wenn nichts anderes passt?
      Cheers
      Art Mooney

      Kommentar


        #4
        Nein, ist speziell für Datum und Uhrzeit, so zumindest war es in SH seit 1.0 und wurde IMHO auch so in SHNG übernommen (zumindest läuft es bei mir noch so). Habe die Doku zu den Item-Types aber nicht geprüft.

        Kommentar


          #5
          Zitat von Art Mooney Beitrag anzeigen
          Wann genau soll ich denn "foo" benutzen? Wenn nichts anderes passt?
          Richtig

          Zitat von Sandman60 Beitrag anzeigen
          Nein, ist speziell für Datum und Uhrzeit, so zumindest war es in SH seit 1.0
          Falsch

          Kommentar


            #6
            Habe es nun ausprobiert. Daran lag es nicht. Vielleicht nehme ich auch das falsche Widget. Ich habe basic.value und basic.float ausprobiert. War das falsch?
            Cheers
            Art Mooney

            Kommentar


              #7
              Laut Doku des KNX Plugins unterstützt es kein knx_dpt: 11.001. Nimm mal knx_dpt: 10 (für time) und knx_dpt: 11 (für date) stattdessen, wie es in der README des Plugins steht.
              Viele Grüße
              Martin

              There is no cloud. It's only someone else's computer.

              Kommentar


                #8
                Danke, jetzt funktioniert es. Danke auch für den Hinweis auf die Doku des KNX-Plugins. Jetzt weiß ich, wo ich nachschauen kann. Es gibt so viel Dokumentation zu den verschiedenen Softwareteilen...
                Cheers
                Art Mooney

                Kommentar


                  #9
                  Der erste, der sich über zu viel Doku beschwert
                  Viele Grüße
                  Martin