    Ich steh hier noch auf dem Schlauch.
    Warum soll das Item auf den Tastendruck hören? Es reicht doch, wenn es den Status vom Aktor kennt, den es per knx_init bekommt. Der sollte sich ja auch ändern, wenn der Aktor über Tastsensoren einen Befehl bekommt.
    Bei hören die Items von Lampen etc auf die Aktorrückmeldung und schalten bei Betätigung über knx_send die entsprechende Gruppe.
    Oder hab ich was übersehen (bzw.bisher bei mir nicht benötigt)?

    Kommentar


      #17

      Hi,

      wahrscheinlich ist es das... freu Dich.
      Zitat von MaHe Beitrag anzeigen
      (bzw.bisher bei mir nicht benötigt)?
      Ich habe z.B. einen Dali-Aktor gehabt, der seinen Schalt-Status erst gesendet hat, nachdem der gesamte Dimmvorgang abgeschlossen war, häufig erst nach 2-5 Sekunden. Damit wurden für bestimmte Logiken die Items aber zu spät aktualisiert, so dass die Logik dann falsch reagierte. Damit das Item immer den aktuellen Schaltwert repräsentierte, habe ich dann neben knx_cache = <Status-GA> auch noch ein knx_listen = <Schalt-GA> gemacht. Nur so als Beispiel...


      Gruß, Waldemar
      OpenKNX www.openknx.de

      Kommentar


        #18
        Das klingt doch erst mal gut. Dann werde ich das so testen.

        Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
        ein Item kann aber auf mehrere GA über knx_listen hören
        Das klingt spannend. Über diesen Umstand habe ich bisher nicht nachgedacht. Das werde ich sicherlich auch zu nutzen wissen.