    antwortet
    Hast Du Dein Logging mal konfiguriert?
    Du kannst die Logs im Admin Interface anschauen...

    Wenn Du das default Logging nutzt kannst Du mal folgendes einfügen im etc/logging.yaml:

    unterhalb formatters:

    Code:
        shng_detail1:
            format: '%(asctime)s %(levelname)-8s %(module)-17s %(threadName)-12s %(message)s  --  (%(filename)s:%(funcName)s:%(lineno)d)'
            datefmt: '%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z'
    unterhalb "handlers:"

    Code:
        shng_knx_details_file:
            class: logging.handlers.TimedRotatingFileHandler
            formatter: shng_detail1
            level: DEBUG
            utc: false
            when: midnight
            backupCount: 7
            filename: ./var/log/smarthome-knx-details.log
            encoding: utf8
    und unterhalb "loggers:"

    Code:
        plugins.knx:
            level: DEBUG
            handlers: [shng_knx_details_file]
    das sollte dann in einer Datei ./var/log/smarthome-knx-details.log mal ein wenig schreiben, was das plugin macht. Schau dort mal und schau ob es zu Deinen beiden GA da was gibt oder ob Du ggf. andere warnings order error in anderen Logs hast.

    Einen Kommentar schreiben:


  • z1marco
    antwortet
    Werde ich testen, komme aber erst heute Abend dazu. Danke.

    4/1/0 ist nirgendwo anders verwendet. Hatte ich schon geprüft.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi,

    nur ein paar Ideen, was ich noch testen würde:
    • 4/1/0 per ETS beschreiben - kommt dann was im Item an?
    • 4/1/0 gegen eine andere GA in shng tauschen und prüfen, ob was ankommt
    • Ist der DPT wirklich korrekt?
    • ist die 4/1/0 noch irgendwo anders (im anderen Item) in shng verwendet?
      • wenn ja, ist dort vielleicht versehentlich ein anderer DPT benutzt?
    Nur so als Möglichkeiten, das Problem einzugrenzen...

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • z1marco
    antwortet
    Gerade in der Admin Oberfläche alles Caches gelöscht und Reboot.

    Auch dann hat 4/1/6 den richtigen Zählerstand und 4/1/0 steht immer noch auf 0.

    Sehr merkwürdig.

    Einen Kommentar schreiben:


  • z1marco
    antwortet
    Scheinbar schaut Smarthomeng nur im Cache aber wenn ich über knxd doch was auslese müsste der Cache doch aktualisiert werden oder?

    Energie.Gesamt.Zaehlerstand
    Letztes Update 20.05.2020 02:19:24 CEST
    Letzte Äbderung: 20.05.2020 02:19:24 CEST
    Update durch: Cache
    Change durch: Cache


    Energie.Haushalt.Zaehlerstand.
    Letztes Update 21.05.2020 12:02:38 CEST
    Letzte Änderung 21.05.2020 09:41:48 CEST
    Update durch: knx:1.1.120:ga=4/1/6
    Change durch: knx:1.1.120:ga=4/1/6

    Einen Kommentar schreiben:


  • Msinn
    antwortet
    Was zeigt die Admin Gui denn als last Update Zeit, last Change Zeit und updated by bzw. Changed by?

    Einen Kommentar schreiben:


  • z1marco
    antwortet
    Erstmal tausend Dank für die Hilfe hier. Lerne einiges über knxd und smarthomeng.

    Da in der ETS im Gruppenmonitor der Lesewert für 4/1/0 und 4/1/6 ankommt, sollte das Problem ja nicht beim knxd liegen. Ich hab aber gerade nochmal grousocketlisten ausgeführt und ich bekomme dort den Read angezeigt:

    Read from 1.1.80 to 4/1/0
    Read from 1.1.81 to 4/1/6

    Im Admin Interface ist Energie.Gesamt.Zaehlerstand aber immer auf 0 im Gegensatz zu Energie.Haushalt.Zaehlerstand.

    Ich verstehe das echt nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • bmx
    antwortet
    Siehst Du denn bei Deinen Aktionen etwas auf den fraglichen GA wenn Du auf der Shell knxtool groupsocketlisten ip:localhost eingibst?
    Sollte das der Fall sein, dann können wir bei SHNG und dem knx Plugin weitersuchen. Sonst ist das Problem woanders denke ich

    Einen Kommentar schreiben:


  • z1marco
    antwortet
    Das ist eine gute Idee. Wie kann ich denn mit knxtool einen Wert lesen?

    Schreiben ist kein Problem und geht mit knxtool groupswrite ip:localhost 1/1/63 0

    Bei knxtool groupread ip:localhost 4/1/6 gibt es nur ein "send request" und im ETS Busmonitor wird der Request ausgelöst. KNXTool hat wohl keine Ausgabe des Werts. Bei beiden GA 4/1/0 und 4/1/6 scheint im KNX der Wert gelesen zu werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • bmx
    antwortet
    Hast Du Mal getestet, ob die GA auch beim knxd ankommen? Stichwort knxtools? Kannst Du sicherstellen daß nicht irgendwo gefiltert wird?
    ​​​​​​

    Einen Kommentar schreiben:


  • z1marco
    antwortet
    Ich habe einen Gira IP-Router und folgende Einstellung in der knxd.ini: Der KNX Zugriff scheint ja zu funktionieren.

    Code:
    [A.tcp]
    server = knxd_tcp
    systemd-ignore = true
    [B.ipt]
    driver = ipt
    filters = C.pace
    ip-address = 192.168.2.15
    [C.pace]
    delay = 30
    filter = pace
    [main]
    addr = 1.1.75
    client-addrs=1.1.76:8
    cache = D.cache
    connections = A.tcp,B.ipt
    systemd = systemd
    Zuletzt geändert von bmx; 21.05.2020, 09:22.

    Einen Kommentar schreiben:


  • bmx
    antwortet
    Was für eine KNX Schnittstelle nutzt Du und wie sind die knxd Parameter?

    Einen Kommentar schreiben:


  • z1marco
    hat ein Thema erstellt Item wird nicht aktualisiert.

    Item wird nicht aktualisiert

    Hallo,

    ich bin auf das neue Image 1.7.1 umgestiegen und hab ein Problem mit einem Item welches nicht aktualisiert wird.

    Ich habe ein identisches Item auf einer anderen Gruppenadresse, welches einwandfrei klappt. Habe es auch ohne cache und enforce_updates ausprobiert. Ist ganz komisch. Die Flags in der ETS sind auch identisch gesetzt und im Gruppenmonitor bekomme ich den Wert:

    Code:
    Energie:
        Gesamt:
            Zaehlerstand:
                type: num
                cache: 'on'
                database: 'yes'
                knx_dpt: 13
                knx_listen: 4/1/0
    
        Haushalt:
            Zaehlerstand:
                type: num
                cache: 'on'
                database: 'yes'
                knx_dpt: 13
                knx_listen: 4/1/6
    Haushalt klappt einwandfrei aber Gesamt nicht.

    Hat jemand eine Idee wie ich das Problem eingrenzen kann?

    vielen Dank
    Zuletzt geändert von bmx; 20.05.2020, 18:41. Grund: Bitte auf die Einrückungen achten!!!!
Lädt...