Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit dem homematic Plugin:
Das Item sieht wie folgt aus:
Um das Problem zu vereinfachen, kann man den Wert über das Backend "Items" einstellen.
Das Thermostat arbeitet in 0.5 Grad schritten.
Wenn ich jetzt den Item Wert auf 21.5 setze, funktioniert alles.
Problem: Wenn ich den Wert auf 21 (oder 21.0) setze, wird der Wert nicht übertragen. Log Meldung:
Workaround: Ich setze nicht auf 21.0 sondern 21.0001 Grad.
Das reale Problem kommt aus der Visu device.rtr, da habe ich jetzt den "step" auf 0.499999 gestellt, was den gleichen Effekt hat.
Aus den Logiken hatte ich ein ähnlichs Problem, das habe ich dann gelöst, in dem ich nicht den Wert sondern 'float(value)' gesetzt habe.
Irgendwo kann also jemand nicht mit dem "Integer" umgehen.
Kann man evtl. das Item so konfigurieren, dass es nur mit floats arbeitet statt integern?
Ansonsten hilft der "Workaround" evtl. auch anderen
ich habe ein Problem mit dem homematic Plugin:
Das Item sieht wie folgt aus:
Code:
SollTemperatur: name: Soll Temperatur alexa_actions: "SetTargetTemperature AdjustTargetTemperature" history: true database: yes type: num visu_acl: rw hm_address: PEQ47114711 hm_function: SET_TEMPERATURE
Das Thermostat arbeitet in 0.5 Grad schritten.
Wenn ich jetzt den Item Wert auf 21.5 setze, funktioniert alles.
Problem: Wenn ich den Wert auf 21 (oder 21.0) setze, wird der Wert nicht übertragen. Log Meldung:
Code:
2020-10-03 10:17:33 ERROR pyhomematic.devicetypes.generic HMGeneric.setValue: SET_TEMPERATURE on PEQ47114711:4 Exception: <Fault -1: 'Failure'>
Das reale Problem kommt aus der Visu device.rtr, da habe ich jetzt den "step" auf 0.499999 gestellt, was den gleichen Effekt hat.
Aus den Logiken hatte ich ein ähnlichs Problem, das habe ich dann gelöst, in dem ich nicht den Wert sondern 'float(value)' gesetzt habe.
Irgendwo kann also jemand nicht mit dem "Integer" umgehen.
Kann man evtl. das Item so konfigurieren, dass es nur mit floats arbeitet statt integern?
Ansonsten hilft der "Workaround" evtl. auch anderen
Kommentar