Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Wenn Du ein Item definierst, wird ein Wert nur bei der Änderung an die Plugins (bei Dir an das KNX Plugin weiter gegeben). Da der Wert beim Start bereits 0 ist, stellt das Drücken eines Buttons in der smartVISU (was das Item auf 0 setzt) keine Änderung dar. Folglich wird auch nichts an das KNX Plugin übermittelt.
Damit Werte auch gesendet werden, wenn das Item auf den Wert gesetzt wird den es schon hat, gibt es das Attribut enforce_updates. Wozu es da ist und wie es funktioniert ist hier in der Doku beschrieben.
Ok, vielen Dank für den Hinweis. Dann mach ich mich dort einweig schlau.
Onkelandy Das Widget basic.button ist im smartVISU Release 2.9.2 sehr wohl noch vorhanden. Es wird erst im kommenden Release entfernt (weshalb es im develop Branch der smartVISU bereits entfernt wurde).
Wenn Du ein Item definierst, wird ein Wert nur bei der Änderung an die Plugins (bei Dir an das KNX Plugin weiter gegeben). Da der Wert beim Start bereits 0 ist, stellt das Drücken eines Buttons in der smartVISU (was das Item auf 0 setzt) keine Änderung dar. Folglich wird auch nichts an das KNX Plugin übermittelt.
Damit Werte auch gesendet werden, wenn das Item auf den Wert gesetzt wird den es schon hat, gibt es das Attribut enforce_updates. Wozu es da ist und wie es funktioniert ist hier in der Doku beschrieben.
Kurz: Du musst den beiden Items ein
Code:
enforce_updates: True
hinzufügen.
(Btw.: Das smartVISU basic.button ist deprecated. Du solltest wie in der Doku der smartVISU zu diesem Widget beschrieben stattdessen das Widget basic.stateswitch werdenden, da das Widget basic.button in dem nächsten Release von smartVISU nicht mehr enthalten sein wird).
Also wenns in shng geht, dann ist es ein Thema für das SmartVISU Forum. Schau auf jeden Fall, dass du die aktuellste smartvisu Version hast, 2.9.2
Dort gibt es basic.button nicht mehr. Stattdessen solltest du {{ basic.stateswitch('', 'Zentral.Aus.Alles', 'icon', [0,1]) }} nutzen.
smartvisu bringt dir auf der Settings Seite einen Link zur hervorragenden Doku.
Ich bin sehr neu auf dem Gebiet von shng. Dank grosser Unterstützung eines Freundes habe ich meine Visu mit smartVISU realisiert.
Es macht von Tag zu Tag mehr Freude an der eignen VISU herumzuexperimentieren.
Eines klappt bei mir nicht ganz wie ich mir das vorgestellt habe. Ich möchte auf der smartVISU einen Button mit "Zentral Aus". Dieser Knopf habe ich auf meinen MDT, wo es funktioniert. Wenn ich aber in der VISU den Knopf drücke, passiert nichts. Auch sehe ich nichts in der ETS Diagnose.
Wenn ich im shng unter dem Itembaum den Item vom false auf true wechsle, gehen wohl die Lichter bei true ein und bei false auch wieder aus.
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: