    Hallo zusammen,

    ich versuche das Blinker.py (https://www.smarthomeng.de/blinken-per-logik) zu nutzen, klappt leider nicht:

    Soll: Wenn Deckenlicht eingeschaltet wird, soll Schranklicht 4x blinken (Macht keinen Sinn, ist aber einfach zu kontrollieren ;-) )

    Das blinker.py habe ich als Text von der Webseite kopiert und im Verzeichnis /logics/blinker.py abgelegt

    Hier meine /etc/logic.yaml:

    Code:
    visual_alarm:
    filename: blinker.py
    watch_item: Erdgeschoss.Arbeitszimmer.Licht.Deckenlicht
    set_items_cyclic:
    - Erdgeschoss.Arbeitszimmer.Licht.Schranklicht
    # - AUSSEN.south.light.outer
    # - AUSSEN.west.light.outer
    set_items_anticyclic:
    # - AUSSEN.south.light.inner
    # - AUSSEN.east.light.door
    # - AUSSEN.west.light.nested
    set_blink_cycles: 4 # -1 for endless loop
    set_blink_interval: 4
    dry_run: 0
    Das Admin Tool zeigt beide Items als bool an:
    Item Pfad Erdgeschoss.Arbeitszimmer.Licht.Schranklicht
    Item Name Erdgeschoss.Arbeitszimmer.Licht.Schranklicht
    Datentyp bool
    Item Pfad Erdgeschoss.Arbeitszimmer.Licht.Deckenlicht
    Item Name Erdgeschoss.Arbeitszimmer.Licht.Deckenlicht
    Datentyp bool
    Hier der Fehler im Logfile, den ich leider nicht verstehe:

    2021-01-16 15:50:36 ERROR logics.visual_alarm Logic: logics.visual_alarm, File: /usr/local/smarthome/logics/blinker.py, Line: 62, Method: <module>, Exception: can only concatenate list (not "str") to list
    > Traceback (most recent call last):
    > File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 590, in _task
    > exec(obj.bytecode)
    > File "/usr/local/smarthome/logics/blinker.py", line 62, in <module>
    > blink_items = blink_items_cyclic + blink_items_anticyclic
    > TypeError: can only concatenate list (not "str") to list
    2021-01-16 15:50:53 ERROR logics.visual_alarm Logic: logics.visual_alarm, File: /usr/local/smarthome/logics/blinker.py, Line: 62, Method: <module>, Exception: can only concatenate list (not "str") to list
    > Traceback (most recent call last):
    > File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 590, in _task
    > exec(obj.bytecode)
    > File "/usr/local/smarthome/logics/blinker.py", line 62, in <module>
    > blink_items = blink_items_cyclic + blink_items_anticyclic
    > TypeError: can only concatenate list (not "str") to list

    Im Admin Tool unter Logiken wir das Watch Item aufgeführt:

    Watch Items
    Erdgeschoss.Arbeitszimmer.Licht.Deckenlicht

    Blinker.py wird angezeigt.


    Hat jemand eine Idee?

    Gruß Jürgen
    Zuletzt geändert von Jürgen; 16.01.2021, 22:49.

    #2
    Kommentiere mal set_items_anticyclic aus. Das ist eine leere Liste und funktioniert so nicht.

    Kommentar


      #3
      Hallo Morg,

      Done, geht auch nicht, den Parameter will er haben:

      2021-01-16 17:01:06 ERROR logics.visual_alarm Logic: logics.visual_alarm, File: /usr/local/smarthome/logics/blinker.py, Line: 59, Method: <module>, Exception: name 'blink_items_anticyclic' is not defined
      > Traceback (most recent call last):
      > File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 590, in _task
      > exec(obj.bytecode)
      > File "/usr/local/smarthome/logics/blinker.py", line 59, in <module>
      > logger.info("LOGIC blinker.py: initiating {0} blinks for {1} cyclic and {2} anti-cyclic items".format(blink_cycles, len(blink_items_cyclic), len(blink_items_anticyclic)))
      > NameError: name 'blink_items_anticyclic' is not defined
      2021-01-16 17:01:17 ERROR logics.visual_alarm Logic: logics.visual_alarm, File: /usr/local/smarthome/logics/blinker.py, Line: 59, Method: <module>, Exception: name 'blink_items_anticyclic' is not defined
      > Traceback (most recent call last):
      > File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 590, in _task
      > exec(obj.bytecode)
      > File "/usr/local/smarthome/logics/blinker.py", line 59, in <module>
      > logger.info("LOGIC blinker.py: initiating {0} blinks for {1} cyclic and {2} anti-cyclic items".format(blink_cycles, len(blink_items_cyclic), len(blink_items_anticyclic)))
      > NameError: name 'blink_items_anticyclic' is not defined


      Aber mit einem anderen Ziel funktioniert es:
      set_items_anticyclic:
      - Erdgeschoss.Arbeitszimmer.Licht.Schreibtischlicht

      Nun will ich aber nicht zwingend etwas zusätzlich schalten, also muss ich wohl ein Dummy Item anlegen, oder?

      Noch eine Frage:
      Wenn ich einen zweiten Blinker benötige, lege ich dann nach gleichem Muster eine Blinker2.py an?
      In der Config sehe ich keine sprechende Möglichkeit für ein zweites überwachtes Item und die entsprechenden Ausgaben.

      Nachtrag:

      Obwohl es bei zwei Items funktioniert, kommt bei jeder Sequenz ein Syslog Eintrag:

      2021-01-16 17:29:12 WARNING logics.visual_alarm LOGIC blinker.py: no blink items set

      Laut Code kommt das immer, wenn der dry mode nicht gesetzt ist, macht doch keinen Sinn...

      PHP-Code:
      if dry_run == Truelogger.warn("LOGIC blinker.py: test mode, dry run active")
      else: 
      logger.warn("LOGIC blinker.py: no blink items set"
      Gruß
      Jürgen
      Zuletzt geändert von Jürgen; 16.01.2021, 17:35.

      Kommentar


        #4
        Hi Jürgen ,

        ich vermute im Beispiel ist die Einrückung verrutscht :

        Beispiel :
        Code:
            if not hasattr(logic, 'blink_init'):
              logger.info("LOGIC blinker.py: initiating {0} blinks for {1} cyclic and {2} anti-cyclic items".format(blink_cycles, len(blink_items_cyclic), len(blink_items_anticyclic)))
              logic.blink_init = True
        
              blink_items = blink_items_cyclic + blink_items_anticyclic
              if len(blink_items) > 0:
                # SAVE item states
                logic.saved_items = {}
                for item_name in blink_items:
                  item = sh.return_item(item_name)
                  logic.saved_items[item_name] = item()
                  logger.info("LOGIC blinker.py: save {0} = {1}".format(item_name, item()))
        
              if dry_run == True:
                logger.warn("LOGIC blinker.py: test mode, dry run active")
        
              else:
                logger.warn("LOGIC blinker.py: no blink items set")
        ich würde vermuten richtig wäre :
        Code:
            if not hasattr(logic, 'blink_init'):
              logger.info("LOGIC blinker.py: initiating {0} blinks for {1} cyclic and {2} anti-cyclic items".format(blink_cycles, len(blink_items_cyclic), len(blink_items_anticyclic)))
              logic.blink_init = True
        
              blink_items = blink_items_cyclic + blink_items_anticyclic
              if len(blink_items) > 0:
                # SAVE item states
                logic.saved_items = {}
                for item_name in blink_items:
                  item = sh.return_item(item_name)
                  logic.saved_items[item_name] = item()
                  logger.info("LOGIC blinker.py: save {0} = {1}".format(item_name, item()))
        
        [MARKIEREN]        if dry_run == True:
                  logger.warn("LOGIC blinker.py: test mode, dry run active")[/MARKIEREN]
        
              else:
                logger.warn("LOGIC blinker.py: no blink items set")
        Ich interpretiere die Meldung "LOGIC blinker.py: no blink items set" soll nur ausgegeben werden wenn
        Code:
        len(blink_items) <= 0
        Die "Dryrun"-Meldung soll ausgegeben werden wenn
        Code:
        len(blink_items) > 0
        und
        Code:
        dry_run == True
        Gruss Andre

        Kommentar


          #5
          Hallo Andre,

          perfekt! Die Else nach links und alles OK. Hab ich aber so aus der Doku übernommen. :-)
          Bleibt noch die Frage, wie ich den einen 2. Blinker realisiere...

          Gruß Jürgen

          Kommentar


            #6
            Du könntest auch versuchen:

            set_items_anticyclic: NONE

            oder

            set_items_anticyclic: []

            Dann hat er den Parameter, im zweiten Fall sogar ne Liste und dann - mal schauen.

            Kommentar


              #7
              Hallo Morg,

              - NONE

              klappt nicht:

              > File "/usr/local/smarthome/logics/blinker.py", line 68, in <module>
              > logic.saved_items[item_name] = item()
              > TypeError: 'NoneType' object is not callable

              : NONE
              auch nicht:
              > File "/usr/local/smarthome/logics/blinker.py", line 62, in <module>
              > blink_items = blink_items_cyclic + blink_items_anticyclic
              > TypeError: can only concatenate list (not "str") to list

              - []

              > File "/usr/local/smarthome/logics/blinker.py", line 68, in <module>
              > logic.saved_items[item_name] = item()
              > TypeError: 'NoneType' object is not callable

              Noch jemand ne Idee?

              Ich habe jetzt ein Dummy Device definiert, nun schaltet sich aber auch immer mein WatchItem nach Ende des Blinkens wieder aus :-(

              Ich mach erstmal Schluss, das wird heute nix mehr :-(

              Gruß Jürgen


              Kommentar


                #8
                Probier mal den Code. Habe ich jetzt nicht getestet, aber ich hoffe, ich habe keine Fehler reingebaut

                Verlangt kein anticyclic und geht damit um, wenn da Unsinn drin steht.

                Code:
                #!/usr/bin/env python3
                # vim: tabstop=4 softtabstop=4 shiftwidth=4 expandtab
                
                # LOGIC config
                # -------------------------------------------------------
                # visual_alarm:
                #     filename: blinker.py
                #     watch_item: HOME.alarm.action.blinkinglight
                #     set_items_cyclic:
                #         - AUSSEN.south.light.outer
                #         - AUSSEN.west.light.outer
                #     set_items_anticyclic:
                #         - AUSSEN.south.light.inner
                #         - AUSSEN.east.light.door
                #         - AUSSEN.west.light.nested
                #     set_blink_cycles: -1 ' -1: endless
                #     set_blink_interval: 2
                #     dry_run: 0
                
                control_item_name = trigger['source']
                control_item = sh.return_item(control_item_name)
                triggered_by = trigger['by']
                
                if control_item is not None:
                    logger.info(f'LOGIC blinker.py: {logic.name} triggered from source {control_item_name} by {triggered_by}')
                
                    # control_item_active = trigger['value']
                    control_item_active = control_item()
                
                    # set parameters from logic config
                    blink_items_cyclic = []
                    if hasattr(logic, 'set_items_cyclic'):
                        blink_items_cyclic = logic.set_items_cyclic
                    if isinstance(blink_items_cyclic, str):
                        blink_items_cyclic = [blink_items_cyclic, ]
                
                    # do we have blink items?
                    if not isinstance(blink_items_cyclic) or len(blink_items_cyclic) == 0:
                        logger.info('LOGIC blinker.py: error, no cyclic blink items set. Aborting')
                    else:
                
                        blink_items_anticyclic = []
                        if hasattr(logic, 'set_items_anticyclic'):
                            blink_items_anticyclic = logic.set_items_anticyclic
                        if isinstance(blink_items_anticyclic, str):
                            blink_items_anticyclic = [blink_items_anticyclic, ]
                
                        # did we get strange data?
                        if not isinstance(blink_items_anticyclic):
                            blink_items_anticyclic = []
                
                        if hasattr(logic, 'set_blink_cycles'):
                            blink_cycles = int(logic.set_blink_cycles)
                        else:
                            blink_cycles = 2
                            logger.info(f'LOGIC blinker.py: no blink cycles set, setting to default: {blink_cycles}')
                
                        if hasattr(logic, 'set_blink_interval'):
                            blink_interval = int(logic.set_blink_interval)
                        else:
                            blink_interval = 2
                            logger.info(f'LOGIC blinker.py: no blink interval set, setting to default: {blink_interval}')
                
                        if hasattr(logic, 'dry_run'):
                            dry_run = (int(logic.dry_run) > 0)
                        else:
                            dry_run = False
                
                        if control_item_active:
                
                            # first call?
                            if not hasattr(logic, 'blink_init'):
                                logger.info(f'LOGIC blinker.py: initiating {blink_cycles} blinks for {len(blink_items_cyclic)} cyclic and {len(blink_items_anticyclic)} anti-cyclic items')
                                logic.blink_init = True
                
                                blink_items = blink_items_cyclic + blink_items_anticyclic
                                if len(blink_items) > 0:
                                    # SAVE item states
                                    logic.saved_items = {}
                                    for item_name in blink_items:
                                        item = sh.return_item(item_name)
                                        logic.saved_items[item_name] = item()
                                        logger.info(f'LOGIC blinker.py: save {item_name} = {item()}')
                
                                    if dry_run:
                                        logger.warn('LOGIC blinker.py: test mode, dry run active')
                
                                else:
                                    logger.warn('LOGIC blinker.py: no blink items set')
                
                            # prepare blink
                            if hasattr(logic, 'blink_value'):
                                logic.blink_value = not logic.blink_value
                            else:
                                logic.blink_value = True
                
                            if hasattr(logic, 'blink_countdown'):
                                logic.blink_countdown -= 1
                            else:
                                logic.blink_countdown = blink_cycles
                
                            # any blinks left?
                            if logic.blink_countdown > 0 or blink_cycles == -1:
                                if blink_cycles == -1:
                                    logger.info('LOGIC blinker.py BLINK (endless)')
                                else:
                                    logger.info(f'LOGIC blinker.py BLINK ({logic.blink_countdown} cycles remaining)')
                
                                # set all cyclic items
                                for item_name in blink_items_cyclic:
                                    item = sh.return_item(item_name)
                                    logger.info(f'LOGIC blinker.py SET {item_name} to {logic.blink_value}')
                                    if not dry_run:
                                        item(logic.blink_value)
                
                                # set all anti-cyclic items
                                for item_name in blink_items_anticyclic:
                                    item = sh.return_item(item_name)
                                    logger.info(f'LOGIC blinker.py SET {item_name} to {not logic.blink_value}')
                                    if not dry_run:
                                        item(not logic.blink_value)
                
                                sh.trigger(f'logics.{logic.name}', by=trigger['by'], source=trigger['source'], value=trigger['value'], dt=sh.now() + datetime.timedelta(seconds=blink_interval))
                
                            else:
                                logger.info('LOGIC blinker.py countdown finished, set control item to False')
                                control_item(False)  # this triggers logic again!
                
                        else:
                            logger.info('LOGIC blinker.py control item set to false: stop blink logic, restore saved item values')
                
                            # RESTORE item states
                            if hasattr(logic, 'saved_items'):
                                for item_name in logic.saved_items:
                                    item = sh.return_item(item_name)
                                    value = logic.saved_items[item_name]
                                    logger.info(f'LOGIC blinker.py: restore {item_name} = {item()}')
                                    if not dry_run:
                                        item(value)
                
                            # reset persistent values
                            if hasattr(logic, 'saved_items'):
                                delattr(logic, 'saved_items')
                            if hasattr(logic, 'blink_countdown'):
                                delattr(logic, 'blink_countdown')
                            if hasattr(logic, 'blink_value'):
                                delattr(logic, 'blink_value')
                            if hasattr(logic, 'blink_init'):
                                delattr(logic, 'blink_init')
                
                    else:
                        logger.info('LOGIC blinker.py triggered without source... ignoring...')
                Für einen zweiten Blinker müsste es eigentlich reichen, eine zweite Logik mit derselben Datei zu konfigurieren, die dann entsprechend eigene Einstellungen hat....

                Kommentar


                  #9
                  Hallo Morg,

                  wird nicht geladen, die letzte Else am Ende wird angemeckert...

                  Habe den mal nach rechts unte das letzte if eingerückt, dann wird das Plugin geladen,
                  klappt aber nicht:
                  Code:
                  2021-01-17  11:36:35 ERROR    logics.visual_alarm Logic: logics.visual_alarm, File: /usr/local/smarthome/logics/blinker.py, Line: 38, Method: <module>, Exception: isinstance expected 2 arguments, got 1
                  > Traceback (most recent call last):
                  >   File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 590, in _task
                  >     exec(obj.bytecode)
                  >   File "/usr/local/smarthome/logics/blinker.py", line 38, in <module>
                  >     if not isinstance(blink_items_cyclic) or len(blink_items_cyclic) == 0:
                  > TypeError: isinstance expected 2 arguments, got 1

                  Gruß Jürgen
                  Zuletzt geändert von Jürgen; 17.01.2021, 11:38.

                  Kommentar


                    #10
                    Ups. Danke für den Input bzgl. des letzten Else, mag sein, dass das "verloren" gegangen ist.

                    Es muss heißen "if not isinstance(blink_items_cyclic, list) or..."

                    Kommentar


                      #11
                      Code:
                      #!/usr/bin/env python3
                      # vim: tabstop=4 softtabstop=4 shiftwidth=4 expandtab
                      
                      # LOGIC config
                      # -------------------------------------------------------
                      # visual_alarm:
                      #     filename: blinker.py
                      #     watch_item: HOME.alarm.action.blinkinglight
                      #     set_items_cyclic:
                      #         - AUSSEN.south.light.outer
                      #         - AUSSEN.west.light.outer
                      #     set_items_anticyclic:
                      #         - AUSSEN.south.light.inner
                      #         - AUSSEN.east.light.door
                      #         - AUSSEN.west.light.nested
                      #     set_blink_cycles: -1 ' -1: endless
                      #     set_blink_interval: 2
                      #     dry_run: 0
                      
                      control_item_name = trigger['source']
                      control_item = sh.return_item(control_item_name)
                      triggered_by = trigger['by']
                      
                      if control_item is not None:
                          logger.info(f'LOGIC blinker.py: {logic.name} triggered from source {control_item_name} by {triggered_by}')
                      
                          # control_item_active = trigger['value']
                          control_item_active = control_item()
                      
                          # set parameters from logic config
                          blink_items_cyclic = []
                          if hasattr(logic, 'set_items_cyclic'):
                              blink_items_cyclic = logic.set_items_cyclic
                          if isinstance(blink_items_cyclic, str):
                              blink_items_cyclic = [blink_items_cyclic, ]
                      
                          # do we have blink items?
                          if not isinstance(blink_items_cyclic, list) or len(blink_items_cyclic) == 0:
                              logger.info('LOGIC blinker.py: error, no cyclic blink items set. Aborting')
                          else:
                      
                              blink_items_anticyclic = []
                              if hasattr(logic, 'set_items_anticyclic'):
                                  blink_items_anticyclic = logic.set_items_anticyclic
                              if isinstance(blink_items_anticyclic, str):
                                  blink_items_anticyclic = [blink_items_anticyclic, ]
                      
                              # did we get strange data?
                              if not isinstance(blink_items_anticyclic):
                                  blink_items_anticyclic = []
                      
                              if hasattr(logic, 'set_blink_cycles'):
                                  blink_cycles = int(logic.set_blink_cycles)
                              else:
                                  blink_cycles = 2
                                  logger.info(f'LOGIC blinker.py: no blink cycles set, setting to default: {blink_cycles}')
                      
                              if hasattr(logic, 'set_blink_interval'):
                                  blink_interval = int(logic.set_blink_interval)
                              else:
                                  blink_interval = 2
                                  logger.info(f'LOGIC blinker.py: no blink interval set, setting to default: {blink_interval}')
                      
                              if hasattr(logic, 'dry_run'):
                                  dry_run = (int(logic.dry_run) > 0)
                              else:
                                  dry_run = False
                      
                              if control_item_active:
                      
                                  # first call?
                                  if not hasattr(logic, 'blink_init'):
                                      logger.info(f'LOGIC blinker.py: initiating {blink_cycles} blinks for {len(blink_items_cyclic)} cyclic and {len(blink_items_anticyclic)} anti-cyclic items')
                                      logic.blink_init = True
                      
                                      blink_items = blink_items_cyclic + blink_items_anticyclic
                                      if len(blink_items) > 0:
                                          # SAVE item states
                                          logic.saved_items = {}
                                          for item_name in blink_items:
                                              item = sh.return_item(item_name)
                                              logic.saved_items[item_name] = item()
                                              logger.info(f'LOGIC blinker.py: save {item_name} = {item()}')
                      
                                          if dry_run:
                                              logger.warn('LOGIC blinker.py: test mode, dry run active')
                      
                                      else:
                                          logger.warn('LOGIC blinker.py: no blink items set')
                      
                                  # prepare blink
                                  if hasattr(logic, 'blink_value'):
                                      logic.blink_value = not logic.blink_value
                                  else:
                                      logic.blink_value = True
                      
                                  if hasattr(logic, 'blink_countdown'):
                                      logic.blink_countdown -= 1
                                  else:
                                      logic.blink_countdown = blink_cycles
                      
                                  # any blinks left?
                                  if logic.blink_countdown > 0 or blink_cycles == -1:
                                      if blink_cycles == -1:
                                          logger.info('LOGIC blinker.py BLINK (endless)')
                                      else:
                                          logger.info(f'LOGIC blinker.py BLINK ({logic.blink_countdown} cycles remaining)')
                      
                                      # set all cyclic items
                                      for item_name in blink_items_cyclic:
                                          item = sh.return_item(item_name)
                                          logger.info(f'LOGIC blinker.py SET {item_name} to {logic.blink_value}')
                                          if not dry_run:
                                              item(logic.blink_value)
                      
                                      # set all anti-cyclic items
                                      for item_name in blink_items_anticyclic:
                                          item = sh.return_item(item_name)
                                          logger.info(f'LOGIC blinker.py SET {item_name} to {not logic.blink_value}')
                                          if not dry_run:
                                              item(not logic.blink_value)
                      
                                      sh.trigger(f'logics.{logic.name}', by=trigger['by'], source=trigger['source'], value=trigger['value'], dt=sh.now() + datetime.timedelta(seconds=blink_interval))
                      
                                  else:
                                      logger.info('LOGIC blinker.py countdown finished, set control item to False')
                                      control_item(False)  # this triggers logic again!
                      
                              else:
                                  logger.info('LOGIC blinker.py control item set to false: stop blink logic, restore saved item values')
                      
                                  # RESTORE item states
                                  if hasattr(logic, 'saved_items'):
                                      for item_name in logic.saved_items:
                                          item = sh.return_item(item_name)
                                          value = logic.saved_items[item_name]
                                          logger.info(f'LOGIC blinker.py: restore {item_name} = {item()}')
                                          if not dry_run:
                                              item(value)
                      
                                  # reset persistent values
                                  if hasattr(logic, 'saved_items'):
                                      delattr(logic, 'saved_items')
                                  if hasattr(logic, 'blink_countdown'):
                                      delattr(logic, 'blink_countdown')
                                  if hasattr(logic, 'blink_value'):
                                      delattr(logic, 'blink_value')
                                  if hasattr(logic, 'blink_init'):
                                      delattr(logic, 'blink_init')
                      
                      else:
                          logger.info('LOGIC blinker.py triggered without source... ignoring...')

                      Kommentar


                        #12
                        Hallo Morg,
                        tut nich:

                        2021-01-17 15:03:54 ERROR logics.visual_alarm Logic: logics.visual_alarm, File: /usr/local/smarthome/logics/blinker.py, Line: 49, Method: <module>, Exception: isinstance expected 2 arguments, got 1
                        > Traceback (most recent call last):
                        > File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 590, in _task
                        > exec(obj.bytecode)
                        > File "/usr/local/smarthome/logics/blinker.py", line 49, in <module>
                        > if not isinstance(blink_items_anticyclic):
                        > TypeError: isinstance expected 2 arguments, got 1

                        Gruß Jürgen

                        Kommentar


                          #13
                          Code:
                          #!/usr/bin/env python3
                          # vim: tabstop=4 softtabstop=4 shiftwidth=4 expandtab
                          
                          # LOGIC config
                          # -------------------------------------------------------
                          # visual_alarm:
                          #     filename: blinker.py
                          #     watch_item: HOME.alarm.action.blinkinglight
                          #     set_items_cyclic:
                          #         - AUSSEN.south.light.outer
                          #         - AUSSEN.west.light.outer
                          #     set_items_anticyclic:
                          #         - AUSSEN.south.light.inner
                          #         - AUSSEN.east.light.door
                          #         - AUSSEN.west.light.nested
                          #     set_blink_cycles: -1 ' -1: endless
                          #     set_blink_interval: 2
                          #     dry_run: 0
                          
                          control_item_name = trigger['source']
                          control_item = sh.return_item(control_item_name)
                          triggered_by = trigger['by']
                          
                          if control_item is not None:
                              logger.info(f'LOGIC blinker.py: {logic.name} triggered from source {control_item_name} by {triggered_by}')
                          
                              # control_item_active = trigger['value']
                              control_item_active = control_item()
                          
                              # set parameters from logic config
                              blink_items_cyclic = []
                              if hasattr(logic, 'set_items_cyclic'):
                                  blink_items_cyclic = logic.set_items_cyclic
                              if isinstance(blink_items_cyclic, str):
                                  blink_items_cyclic = [blink_items_cyclic, ]
                          
                              # do we have blink items?
                              if not isinstance(blink_items_cyclic, list) or len(blink_items_cyclic) == 0:
                                  logger.info('LOGIC blinker.py: error, no cyclic blink items set. Aborting')
                              else:
                          
                                  blink_items_anticyclic = []
                                  if hasattr(logic, 'set_items_anticyclic'):
                                      blink_items_anticyclic = logic.set_items_anticyclic
                                  if isinstance(blink_items_anticyclic, str):
                                      blink_items_anticyclic = [blink_items_anticyclic, ]
                          
                                  # did we get strange data?
                                  if not isinstance(blink_items_anticyclic, list):
                                      blink_items_anticyclic = []
                          
                                  if hasattr(logic, 'set_blink_cycles'):
                                      blink_cycles = int(logic.set_blink_cycles)
                                  else:
                                      blink_cycles = 2
                                      logger.info(f'LOGIC blinker.py: no blink cycles set, setting to default: {blink_cycles}')
                          
                                  if hasattr(logic, 'set_blink_interval'):
                                      blink_interval = int(logic.set_blink_interval)
                                  else:
                                      blink_interval = 2
                                      logger.info(f'LOGIC blinker.py: no blink interval set, setting to default: {blink_interval}')
                          
                                  if hasattr(logic, 'dry_run'):
                                      dry_run = (int(logic.dry_run) > 0)
                                  else:
                                      dry_run = False
                          
                                  if control_item_active:
                          
                                      # first call?
                                      if not hasattr(logic, 'blink_init'):
                                          logger.info(f'LOGIC blinker.py: initiating {blink_cycles} blinks for {len(blink_items_cyclic)} cyclic and {len(blink_items_anticyclic)} anti-cyclic items')
                                          logic.blink_init = True
                          
                                          blink_items = blink_items_cyclic + blink_items_anticyclic
                                          if len(blink_items) > 0:
                                              # SAVE item states
                                              logic.saved_items = {}
                                              for item_name in blink_items:
                                                  item = sh.return_item(item_name)
                                                  logic.saved_items[item_name] = item()
                                                  logger.info(f'LOGIC blinker.py: save {item_name} = {item()}')
                          
                                              if dry_run:
                                                  logger.warn('LOGIC blinker.py: test mode, dry run active')
                          
                                          else:
                                              logger.warn('LOGIC blinker.py: no blink items set')
                          
                                      # prepare blink
                                      if hasattr(logic, 'blink_value'):
                                          logic.blink_value = not logic.blink_value
                                      else:
                                          logic.blink_value = True
                          
                                      if hasattr(logic, 'blink_countdown'):
                                          logic.blink_countdown -= 1
                                      else:
                                          logic.blink_countdown = blink_cycles
                          
                                      # any blinks left?
                                      if logic.blink_countdown > 0 or blink_cycles == -1:
                                          if blink_cycles == -1:
                                              logger.info('LOGIC blinker.py BLINK (endless)')
                                          else:
                                              logger.info(f'LOGIC blinker.py BLINK ({logic.blink_countdown} cycles remaining)')
                          
                                          # set all cyclic items
                                          for item_name in blink_items_cyclic:
                                              item = sh.return_item(item_name)
                                              logger.info(f'LOGIC blinker.py SET {item_name} to {logic.blink_value}')
                                              if not dry_run:
                                                  item(logic.blink_value)
                          
                                          # set all anti-cyclic items
                                          for item_name in blink_items_anticyclic:
                                              item = sh.return_item(item_name)
                                              logger.info(f'LOGIC blinker.py SET {item_name} to {not logic.blink_value}')
                                              if not dry_run:
                                                  item(not logic.blink_value)
                          
                                          sh.trigger(f'logics.{logic.name}', by=trigger['by'], source=trigger['source'], value=trigger['value'], dt=sh.now() + datetime.timedelta(seconds=blink_interval))
                          
                                      else:
                                          logger.info('LOGIC blinker.py countdown finished, set control item to False')
                                          control_item(False)  # this triggers logic again!
                          
                                  else:
                                      logger.info('LOGIC blinker.py control item set to false: stop blink logic, restore saved item values')
                          
                                      # RESTORE item states
                                      if hasattr(logic, 'saved_items'):
                                          for item_name in logic.saved_items:
                                              item = sh.return_item(item_name)
                                              value = logic.saved_items[item_name]
                                              logger.info(f'LOGIC blinker.py: restore {item_name} = {item()}')
                                              if not dry_run:
                                                  item(value)
                          
                                      # reset persistent values
                                      if hasattr(logic, 'saved_items'):
                                          delattr(logic, 'saved_items')
                                      if hasattr(logic, 'blink_countdown'):
                                          delattr(logic, 'blink_countdown')
                                      if hasattr(logic, 'blink_value'):
                                          delattr(logic, 'blink_value')
                                      if hasattr(logic, 'blink_init'):
                                          delattr(logic, 'blink_init')
                          
                          else:
                              logger.info('LOGIC blinker.py triggered without source... ignoring...')

                          Kommentar


                            #14
                            Nö...

                            > Traceback (most recent call last):
                            > File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 590, in _task
                            > exec(obj.bytecode)
                            > File "/usr/local/smarthome/logics/blinker.py", line 82, in <module>
                            > logic.saved_items[item_name] = item()
                            > TypeError: 'NoneType' object is not callable

                            Kommentar


                              #15
                              Hi @Jürgen,

                              ändere mal noch bitte

                              Code:
                                      # did we get strange data?
                                      if not isinstance(blink_items_anticyclic):
                                          blink_items_anticyclic = []
                              in


                              Code:
                                      # did we get strange data?
                                      if not isinstance(blink_items_anticyclic[MARKIEREN], str[/MARKIEREN]):
                                          blink_items_anticyclic = []
                              Dann tuts was es soll

                              Viele Grüsse
                              Andre

                              P.S: ich habe folgende Einträge in der logic.yaml

                              Code:
                              visual_alarm:
                                  filename: blinker.py
                                  watch_item: OG.Alarmtrigger
                                  set_items_cyclic:
                                  -   OG.Bad.Licht
                              
                                  set_items_anticyclic:
                              
                                  set_blink_cycles: 5  # -1: endless
                                  set_blink_interval: 2
                                  dry_run: 0

                              Kommentar