    Hallo zusammen,
    ich hatte mittlerweile schon dreimal den Fall, dass MQTT bei SmarthomeNG nach folgendem Fehler den Dienst eingestellt hat.

    Code:
    2024-03-24  22:25:01 ERROR    modules.mqtt        _on_log: Caught exception in on_message: 'utf-8' codec can't decode byte 0xc0 in position 219: invalid start byte
    ​
    Wie kann ich der Ursache Fehler am besten auf die Schliche kommen?

    Ärgerlich ist, dass man von dem Ausfall erstmal nichts mitbekommt und teils erst Tage später feststellt, dass keine Daten via MQTT mehr verarbeitet wurden...

    Besten Dank scho mal für eure Hilfe!
    VG
    puppy

    #2
    Erstmal die Grundfagen:
    - Welche Version von SmartHomeNG setzt Du ein?
    - Mit was für einem Gerät kommuniziert SmartHomeNG über MQTT?
    - Wie sind die entsprechenden Items konfiguriert?
    Viele Grüße
    Martin

    There is no cloud. It's only someone else's computer.

    Kommentar


      #3
      Sorry Msinn, in der ganze Eile vergessen...

      SmarthomeNG: 1.9.3 (mqtt v2.0.3)
      Gerät für MQTT Kommunikation: Node-Red 3.1.0
      Item Konfiguraiton: Es sind insgesamt 47 items. Weiß nicht ob es Sinn macht, die hier alle zu posten. Zu 96 % nutze ich "in topics" mit "num" values.

      Danke!

      Kommentar


        #4
        Du musst ein Update auf SmartHomeNG v1.10 machen.

        Dort ist ein Fix für das mqtt Modul des Core enthalten:
        • Added error handling for non-decodable utf-8 messages
        Viele Grüße
        Martin

        There is no cloud. It's only someone else's computer.

        Kommentar


          #5
          Vielen Dank!
          Werd ich dann machen :-)