Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Rolladen wollen einfach nicht stoppen

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Rolladen wollen einfach nicht stoppen

    Hallo, wie der Titel schon verrät wollen meine Rolladen einfach nicht stoppen (Auf/Ab geht problemlos)

    Items habe ich wie folgt angelegt:
    Code:
    Rollos:
      Bad:
        fahren:
          type: num
          enforce_updates: yes
          visu_acl: rw
          knx_dpt: 1
          knx_send: 10/0/1
        stop:
          type: num
          enforce_updates: yes
          visu_acl: rw
          knx_dpt: 1
          knx_send: 10/1/1
        pos:
          type: num
          visu_acl: rw
          knx_dpt: 5
          knx_send: 10/3/1
          knx_init: 10/4/1
          cache: on​
    Und für die Visu:
    Code:
    ...........
    Bad
                            <div data-role="controlgroup" data-type="vertical">
                                {{ basic.stateswitch('Bad', 'Rollos.Bad.fahren', '', 0, 'arrow-u', '') }}
                                {{ basic.stateswitch('Bad', 'Rollos.Bad.stop', '', 1, 'delete', '') }}
                                {{ basic.stateswitch('Bad', 'Rollos.Bad.fahren', '', 1, 'arrow-d', '') }}
                            </div>​
    ................
    Egal ob ich eine 1 oder 0, mit ' ' oder ohne ' 'auf die Stop-GA sende fährt das Rollo weiter. Der Atkor scheint richtig Parametriert zu sein denn am "Physichen" Taster stoppt das Rollo.

    Danke

    #2
    Zwischenfragen von der Seitenlinie:
    1. Welcher Aktor braucht eine zweite GA = 10/1/1 zusätzlich zum Fahren mit der GA = 10/0/1 ?
    2. Sieht man die Telegramme mit der GA = 10/1/1 im Gruppenmonitor der ETS?
    3. Welche Telegramme sendet der "Physichen" Taster zum Stoppen?

    Kommentar


      #3
      Die Items für fahren und stop müssen vom Typ bool sein, wenn DPT 1 verwendet wird. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das schon die Lösung ist.

      Gruß
      Wolfram

      Kommentar


        #4
        Zitat von wvhn Beitrag anzeigen
        Die Items für fahren und stop müssen vom Typ bool sein, wenn DPT 1 verwendet wird. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das schon die Lösung ist.

        Gruß
        Wolfram
        macht keinen unterschied, in der Doku bei den Jalousie Beispielen nsteht auch NUM bei DPT1

        knxPaul
        zu 1: weiß ich nicht was du meinst
        zu 2: ja im Gruppenmonitor ist zu sehen das SHNG eine 1 (mit 0 auch schon probiert) an die dementsprechende GA sendet
        zu 3: der Taster stoppt bei kurzem Tasten Druck die Fahrt ist aber nicht als Stopp parametriert habe das eine Wippe mit Auf/Ab.
        Zuletzt geändert von Golfer; 05.01.2025, 20:20.

        Kommentar


          #5
          zu 1: Um welchen Aktor geht es?

          Ich halte es für ausgeschlossen, dass der Taster die Fahrt mit exakt dem gleichen Telegramm stoppt, das SHNG sendet, da erwarte ich einen Unterschied, am wahrscheinlichsten unterschiedliche GAs.

          Kommentar


            #6
            Bei mir sieht es so aus

            Formatierung bitte entschuldigen hab das nur schnell mit dem Handy kopiert

            fahrt:
            # visu_acl: rw
            type: bool
            knx_dpt: 1
            knx_send: 3/1/4
            knx_listen: 3/1/4
            enforce_updates: yes
            stop:
            # visu_acl: rw
            type: bool
            knx_dpt: 1
            knx_send: 3/1/14
            knx_listen: 3/1/14
            enforce_updates: yes
            position:
            # visu_acl: rw
            type: num
            knx_dpt: 5
            knx_send: 3/1/24
            knx_listen: 3/1/44
            enforce_updates: yes​

            Kommentar

            Lädt...
            X