Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

rtr2 regelt komisch

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    rtr2 regelt komisch

    Hallo Allen,

    Ich habe das RTR2 am Laufen aber das spinnt immer mal.
    Einstellungen:
    Code:
    buero:
                struct: rtr2.rtr
                rtr2_id: heizung_buero
                rtr2_settings: [24,6,1,false]
                #rtr2_settings: [<comfort_temp>, <night_reduction>, <standby_reduction>, <fixed_reduction>, <hvac_mode>, <frost_temp>]
                rtr2_controller_settings: [4,60]
                soll_temp:
                    database: init
                
                ist_temp:
                    knx_dpt: 9
                    knx_cache: 4/1/12
                    knx_listen: 4/1/12
                    database: init
                
                stellwert:
                    knx_dpt: 5001
                    knx_send: 1/2/0
                    database: init
    Leider passiert das nur ab und zu aber auch an anderen Reglern.
    Die Soll Temp. ist auf 21,4 eingestellt aber selbst bei 22,6 Grad im Raum wird weiter mit 18,4 weiter geheizt und die Temp steigt weiter.
    Warum ist das so und wie kann man das ändern?

    Danke Gruß Haxley

    grafik.png

    #2
    Moin Haxley,

    da hier noch niemand geantwortet hat, habe ich als Ahnungsloser mal versucht, mich in das Plugin einzulesen. Der RTR und der PI-Regler sind recht auskunftsfreudig. Am besten stellst Du mal den Loglevel für das Plugin auf DEBUG. Das Log wird dann ziemlich voll, aber das kannst Du im Admin-GUI gut filtern.

    Tritt der Fehler zu bestimmten Zeiten auf? Mein erster Verdacht war der Ventilschutz, aber der sollte unter normalen Umständen jeweils Sonntag um 2:30 Uhr für 5 Minuten laufen.

    Gruß
    Wolfram

    Kommentar


      #3
      Hab den Fehler gefunden, ist ein Bug im Plugin. Ich melde das mal Entwickler.

      Kommentar

      Lädt...
      X