Hallo,
ich habe mindestens seit version 1.7.x Probleme mit dem Scheduler. EIne Logik namens 'rtr' sendet alle 5min den Sollstatus der einzelnen Kanäle an einen Heizaktor. Kommen die Updates nicht mehr, gibt es Alarme und die Heizung geht in den Notbetrieb.
Bei der Winterzeitumstellung wird die Zeit nach 2:59a auf 2:00b gesetzt. Ab diesem Moment setzt der scheduler aus. Nach 3:00 wird die Logik wieder getriggert. Es scheint so, als käme er mit der "zurück gesetzten" Zeit nicht klar. Oder der next Timer wird ohne die Zeitumstellung berechnet.
Derzeit teste ich version 1.12.2 in einer VM. Dort habe ich das Datum auf den 24.10.2026 vorgesetzt. Ich konnte das Problem nachstellen.
ich habe mindestens seit version 1.7.x Probleme mit dem Scheduler. EIne Logik namens 'rtr' sendet alle 5min den Sollstatus der einzelnen Kanäle an einen Heizaktor. Kommen die Updates nicht mehr, gibt es Alarme und die Heizung geht in den Notbetrieb.
Code:
rtr:
filename: rtr.py
cycle: 300