    Hallo Marcus,

    vielen Dank für deine Unterstützung, einiges bekomme ich inzwischen schon hin mit SH Man freut sich über die kleinsten Dinge wie ein Schneekönig

    Nun wollte ich mich mal an das erstellen eine Logic stoße aber recht schnell auf ein kleines Problem. Ich wollte überwachen ob mein VDR gerade läuft und erstmal nur eine Meldung im Log ausgeben, ohne die "Ping" Prüfung sehe ich die Meldungen auch im Log.
    vdr.conf
    Code:
    #!/usr/bin/env python
    
    if sh.tools.ping('192.168.1.4'):
            print "VDR ist an"
    else:
            print "VDR ist aus"
    logic.conf
    Code:
    [VDR]
            filename = vdr.conf
            cycle = 5
    Log
    Code:
    2013-01-27 17:16:44,631 SmartHome.py INFO     Init SmartHome.py v0.64 -- smarthome.py:__init__:163
    2013-01-27 18:16:44,645 SmartHome.py INFO     No latitude/longitude specified => you could not use the sun object. -- smarthome.py:__init__:191
    2013-01-27 18:16:44,650 SmartHome.py INFO     Init Scheduler -- scheduler.py:__init__:51
    2013-01-27 18:16:44,655 SmartHome.py INFO     Init plugins -- smarthome.py:__init__:196
    2013-01-27 18:16:44,659 SmartHome.py INFO     Init Plugins -- plugin.py:__init__:34
    2013-01-27 18:16:44,672 SmartHome.py DEBUG    Plugin: visu -- plugin.py:__init__:43
    2013-01-27 18:16:44,662 Scheduler    DEBUG    creating 5 workers -- scheduler.py:run:57
    2013-01-27 18:16:44,776 SmartHome.py DEBUG    Plugin: knx -- plugin.py:__init__:43
    2013-01-27 18:16:44,791 SmartHome.py DEBUG    Plugin: cli -- plugin.py:__init__:43
    2013-01-27 18:16:44,805 SmartHome.py INFO     Init items -- smarthome.py:__init__:198
    2013-01-27 18:16:44,825 SmartHome.py DEBUG    knx: Steckdosen Wohnzimmer listen on 0/1/1 -- __init__.py:parse_item:207
    2013-01-27 18:16:44,829 SmartHome.py DEBUG    knx: Steckdosen Wohnzimmer listen on and init with 0/1/1 -- __init__.py:parse_item:216
    2013-01-27 18:16:44,837 SmartHome.py DEBUG    knx: Deckenbeleuchtung Wohnzimmer listen on 0/1/2 -- __init__.py:parse_item:207
    2013-01-27 18:16:44,841 SmartHome.py DEBUG    knx: Deckenbeleuchtung Wohnzimmer listen on and init with 0/1/2 -- __init__.py:parse_item:216
    2013-01-27 18:16:44,846 SmartHome.py DEBUG    Item 'Wohnzimmer': No type specified. -- item.py:__init__:98
    2013-01-27 18:16:44,855 SmartHome.py INFO     KNX: connected to 127.0.0.1:6720 -- my_asynchat.py:connect:55
    2013-01-27 18:16:44,862 SmartHome.py INFO     Start Plugins -- plugin.py:start:64
    2013-01-27 18:16:44,873 knx          DEBUG    knx: init ga -- __init__.py:run:184
    2013-01-27 18:16:44,884 SmartHome.py INFO     Starting logics -- logic.py:__init__:41
    2013-01-27 18:16:44,899 SmartHome.py DEBUG    reading logics from /usr/local/smarthome/etc/logic.conf -- logic.py:__init__:50
    2013-01-27 18:16:44,955 SmartHome.py DEBUG    0.0.251 read 0/1/1 -- __init__.py:parse_telegram:174
    2013-01-27 18:16:44,962 SmartHome.py DEBUG    0.0.2 set 0/1/1 to False -- __init__.py:parse_telegram:161
    2013-01-27 18:16:44,968 SmartHome.py DEBUG    0.0.251 read 0/1/2 -- __init__.py:parse_telegram:174
    2013-01-27 18:16:44,983 SmartHome.py DEBUG    0.0.2 set 0/1/2 to False -- __init__.py:parse_telegram:161
    2013-01-27 18:16:46,433 SmartHome.py DEBUG    Websocket: incoming connection from 192.168.1.54:50517 -- __init__.py:handle_accept:103
    2013-01-27 18:16:46,452 SmartHome.py DEBUG    192.168.1.54:50517 sent '["SmartHome.py",1]' -- __init__.py:json_parse:184
    2013-01-27 18:16:46,457 SmartHome.py DEBUG    192.168.1.54:50517 sent '["monitor",["VDR"]]' -- __init__.py:json_parse:184
    2013-01-27 18:16:52,016 VDR          WARNING  Logic VDR exception: global name 'subprocess' is not defined -- scheduler.py:_task:229
    2013-01-27 18:16:52,202 Scheduler    DEBUG    VDR next time: 2013-01-27 18:16:57+01:00 -- scheduler.py:_next_time:195
    2013-01-27 18:16:57,080 VDR          WARNING  Logic VDR exception: global name 'subprocess' is not defined -- scheduler.py:_task:229
    2013-01-27 18:16:57,244 Scheduler    DEBUG    VDR next time: 2013-01-27 18:17:02+01:00 -- scheduler.py:_next_time:195
    ^C2013-01-27 18:17:01,832 SmartHome.py INFO     Stop Plugins -- plugin.py:stop:69
    2013-01-27 18:17:01,836 SmartHome.py DEBUG    Closing listen -- __init__.py:stop:119
    2013-01-27 18:17:01,841 SmartHome.py INFO     KNX: connection to 127.0.0.1:6720 closed -- my_asynchat.py:handle_close:70
    2013-01-27 18:17:02,472 SmartHome.py INFO     SmartHome.py stopped -- smarthome.py:stop:265
    Ich denke hier ist der Übeltäter
    Code:
    2013-01-27 18:16:52,016 VDR          WARNING  Logic VDR exception: global name 'subprocess' is not defined -- scheduler.py:_task:229
    Entweder rufe ich sh.tools.ping nicht richtig auf oder es gibt einen Fehler darin. Ein Tippfehler sollte es diesmal nicht sein, hoffentlich.

    Gruß Felix

    Kommentar


      #17
      Hi Felix,

      schön das Du Spass an SH.py gefunden hast.

      Da war ein Bug drin

      Ist im git gefixt. Du kannst auch einfach in lib/tools.py ein `import subprocess` einfügen.

      Sorry