    Hallo zusammen,

    ich möchte von Smarthome eine Szene aufrufen, die in einem KNX-Taster gepeichert ist. Dafür brauche ich ein Byte-Objekt. In Misterhouse gab es dafür den EIB6BYTE Typ (Bereich 0..255).
    Welchen DPT-Typ muss ich in der items.conf angeben?


    Grüße,
    Michael
    Viele Grüße,
    Michael

    #2
    Hi Michael,

    auf SmartHome.py - KNX Plugin sind die supporteten DPTs aufgelistet.
    SmartHome.py ist es egal wie die Szenen reinkommen bzw. gesendet werden. Das legst Du bzw. Deine Aktoren fest.

    In der aktuellen Entwicklerversion wird auch 17.001 DPT_SceneNumber
    unterstützt. Ist noch nicht dokumentiert, da nicht released.

    hth

    Marcus

    Kommentar


      #3
      Hallo Marcus,

      ok, dann muss ich wohl warten, bis DPT 17 in der nächsten Release verfügbar ist.
      Nochmal, um ganz sicher zu gehen:
      ich habe einen Tastsensor mit Szenennebenstelle. Dieses Objekt ist mit GA 2/5/0 verknüpft. Wenn ich jetzt 2/5/0 in item.conf konfiguriere, muss ich knx_dpt=17.001 nehmen. Dann kann ich mit diesem Objekt z.B. den Wert 5 senden, um Szene Nr. 5 aufzurufen.
      Hast Du das gleiche Verständnis?

      Grüße,
      Michael
      Viele Grüße,
      Michael

      Kommentar


        #4
        Welcher Datentyp für KNX Szenenaufruf

        Hi Michael,

        sag mir welchen DPT Deine Sensoren verwenden und ich sage Dir welchen DPT Du in SH.py einstellen must.
        Wahrscheinlich ist es nicht 17.

        Du findest im Lexikon und den Internet Hilfestellung bzgl EIS und DPT.
        Eis6 ist zb DPT5

        Bis bald

        Marcus

        Kommentar


          #5
          Hallo Marcus,

          wie bekomme ich das raus? In der Gira Doku zum Tastsensor 2 steht bei dem Objekt nur "1 Byte", in der ETS3 steht Datentyp = "Nicht angegeben".

          Ich werde es, wie vorgeschlagen mit DPT 5 morgen ausprobieren.

          Grüße,
          Michael
          Viele Grüße,
          Michael

          Kommentar


            #6
            Code:
                   [[szene]]
                            type       = num
                            knx_dpt    = 5
            Funktioniert wunderbar!

            Kommentar


              #7
              Ja, funktioniert jetzt bei mir auch. Ich musste allerdings dpt 5001 nehmen. Mit 5 hatte der Gira Tastsensor 2 nicht reagiert. Ich kann aber nicht mit Sicherheit sagen, ob es daran liegt.
              Auf jeden Fall Haken dran!