Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

wie auf KNX Impuls reagieren

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • callidomus
    antwortet
    Hallo Uwe,

    welches Image verwendest Du?
    Das Beta, oder das alte?

    Bei dem alten muss Du erst noch ein Update durchführen 'smartupdate.sh', ich habe da vor kurzem was bei dem KNX-Plugin verändert das hierfür notwendig ist. Ich dachte Du verwendest das Beta-Image.

    Folgender Code
    Code:
    [buero]
        [[light]]
            type = bool
            knx_dpt = 1
            knx_listen = 1/2/100
            knx_init = 1/2/100
            knx_send = 1/2/60
    funktioniert damit.

    Bis bald

    Marcus

    P.S. bei Deinem eval müsste das eval so aussehen:
    eval = sh.buero.light()

    Einen Kommentar schreiben:


  • boardman
    hat ein Thema erstellt wie auf KNX Impuls reagieren.

    wie auf KNX Impuls reagieren

    Hallo,

    um es noch mal an der richtigen Stelle zu formulieren:
    ich möchte eine kleine Logik machen um auf ein Bus KO 1/2/100
    zu reagieren und das KO 1/2/60 analog zu schalten (1/2/60:= 1/2/100)

    Wos teckt der Fehler?

    #items.conf

    ['buero']
    [['light']]
    type = bool
    knx_dpt = 1
    knx_listen = 1/2/100
    knx_init = 1/2/100
    [['alarm']]
    type = bool
    knx_dpt = 1
    knx_send = 1/2/60
    eval = sh.buero.light() /// eval = value geht auch nicht
    eval_trigger = buero.light
Lädt...