Zitat von mknx
Beitrag anzeigen
Zitat von mknx
Beitrag anzeigen
Ich würde es dann gerne einchecken - muss nur noch schauen wie ich das mit dem GIT hinbekomme.
Zitat von umatz
Beitrag anzeigen
Kurz, auch wahrscheinlich für Niko:
[Item]
send_item = x
watch_item = y
Wenn y empfangen wird wird zwangsweise x geupdated und - falls bisher noch nicht auf den Bus gesendet oder sowieso wenn force_updates = true - auch wieder gesendet. Das ist richtig so, sonst hätte das Item keinen konsistenten Wert.
Die Abfrage auf "knx" ist also korrekterweise entfernt worden und überdeckte nur einen "logischen Fehler" in der Item-Definition (siehe die kurze Beschreibung meines Leuchten-Problems hier im Thread)
Das Hochschaukeln ist zwar ähnlich gelagert aber keine direkte Folge dessen. Hier ist es völlig ok, Rückmeldung und Setz-GA gemeinsam zu haben, sofern bei geänderter Status-GA (z.B. durch hoch-runter bei der Jalousie) auch gefahrlos die Absolutposition neu geschrieben werden darf (ist dann ohne Rundungsfehler harmlos).
Grüße
Robert