Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Shutter Problem

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    - √ - Shutter Problem

    Hallo zusammen,

    ich wundere mich seit ein paar Tagen, wieso meine Rolladenaktoren immer mal wieder aus dem Automatikmodus fallen und glaub' zwar nun den Grund gefunden zu haben, finde aber keine so richtige Lösung. Und zwar folgendes:

    Ich habe einen ABB Aktor mit KOs für Automatik-Befehle und manuelle Fahrbefehle. Der Aktor ist so parametriert, dass er bei einem manuellen Fahrbefehl nach 4 Stunden wieder in den Automatikmodis zurückkehrt.

    Die Item-Definition ist wie folgt:
    Code:
            [[[shutter]]]    
                name = Rollo Wohnzimmer West
                visu = yes
                sv_widget = "{{ device.shutter ('item', 'item.name', 'item.move', 'item.stop', 'item.position') }}"
                    [[[[move]]]]
                        type = bool
                        visu = yes
                        knx_dpt = 1
                        enforce_updates = on
                        knx_send = 2/1/130            
                    [[[[stop]]]]
                        type = bool
                        visu = yes
                        knx_dpt = 1
                        enforce_updates = on
                        knx_send = 2/0/130            
                    [[[[position]]]]
                        type = num
                        visu = yes
                        knx_dpt = 5
                        knx_listen = 2/2/130
                        knx_init = 2/2/130
                        knx_send = 2/3/130
    shutter.position ist mit der Status GA für die Behanghöhe (2/2/130) und der GA zum manuellen anfahren einer Behanghöhe (2/3/130) verknüpft.

    Nun passiert folgendes:
    Nehmen wir an die o.g. Items sind valide bzw. haben alle einen gültigen Wert, Position sei 30. Solange die Automatik dieselbe Position anfahren will ist alles ok. Schickt nun die Automatik den Behang in eine andere Position (im Beispiel<>30), dann aktualisiert der Aktor die Behanghöhe und SH.PY schickt den Wert postwendend auf 2/3/130 raus. Infolge fällt der Aktor dann aus dem Automatikmodus.

    Wie kann ich das lösen? Ich könnte zwar 2/3/130 aus der Definition entfernen, dann kann ich aber keine absolute Position durch klicken des Bildchens anfahren. Und das Widget erlaubt keine Trennung in ein Status-Objekt und ein Fahrobjekt für die Position

    Ich weiß auch nicht, ob das erst bei der 0.9 auftritt oder bei der 0.8. auch schon vorhanden war und bisher nur nicht aufgefallen ist. Ich nutze die 0.9 Develop.

    Gruss
    Jochen.

    #2
    Hallo Jochen,

    Zitat von Dragonos2000 Beitrag anzeigen
    Solange die Automatik dieselbe Position anfahren will ist alles ok. Schickt nun die Automatik den Behang in eine andere Position (im Beispiel<>30), dann aktualisiert der Aktor die Behanghöhe und SH.PY schickt den Wert postwendend auf 2/3/130 raus.
    das Verhalten entspricht 0.9 Release. 0.8 und 09-develop schicken kein Update raus, wenn die Änderung über KNX rein kommt.

    Du solltest mal ein bisschen Detektivarbeit leisten und im SH Debug Log und evtl im Busmonitor (ETS) schauen, wer den Wert setzt.
    Und bei Unklarheiten diese posten. Dann kann man mehr sagen.

    Bis bald

    Marcus

    Kommentar


      #3
      Hmm...Asche über mein Haupt...das war ein Schuss in den Ofen.
      Das System war, für mich nicht nachvollziehbar, im Master. Obwohl ich absolut sicher bin, letzte Woche in den Develop gewechselt zu haben.

      Vielleicht ein Bier zuviel...
      Danke

      Gruss
      Jochen.

      Kommentar

      Lädt...
      X