Ankündigung

Einklappen

Serverwartung 21.2.



Am 21.2. im Laufe des späten Abends wird eine Serverwartung durchgeführt. Das Forum ist dadurch für gut zwei Stunden nicht erreichbar.
Es wird eine Wartungsseite geschaltet.

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Frage zu eval und eval_trigger

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Frage zu eval und eval_trigger

    Hallo,

    Ich habe eine Frage zu eval und eval_trigger.

    Meine Config sieht wie folgt aus:
    Code:
    [kg]
        [[waschkueche]]
            [[[licht_nord]]]
                type = bool
                knx_init = 3/3/1
                knx_send = 3/3/0
                knx_dpt = 1
            [[[licht_sued]]]
                type = bool
                knx_init = 3/3/3
                knx_send = 3/3/2
                knx_dpt = 1
            [[[li_alle_rm]]]
                type = bool
                knx_send = 3/3/16
                knx_dpt = 1
                eval = or
                eval_trigger = kg.waschkueche.licht_nord, kg.waschkueche.licht_sued
    Ich möchte gerne ein StatusLED einschalten, sobald mindestens ein Licht leuchtet.

    Die Lichtstatus werden in smarthome.py richtig angezeigt. Mache ich etwas falsch?

    #2
    Hallo Andreas,

    Zitat von Chefkoch81 Beitrag anzeigen
    Mache ich etwas falsch?
    ja, Du verwendest , als Trenner bei eval_trigger. Das ist ab 1.0 ein |.

    Anscheinend hast Du das conf2-1.0 Script nicht ausgeführt, oder hast Du es irgendwo noch in der Doku gefunden?

    Bis bald

    Marcus

    Kommentar


      #3
      Cool, mit | funktionierts.

      Hab brav die Doku gelesen, hier gefunden:
      Configuration ? SmartHome.py 1.0 documentation

      Danke.

      lg,
      Andreas