Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Garagentorsteuerung nur mit sh.py Autogenerierung HTML

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    [Codebeispiel] Garagentorsteuerung nur mit sh.py Autogenerierung HTML

    Hallo Forum,

    nachdem ich jetzt einige Tage mit smarthome.py und der smartvisu probiere, möchte ich mal einige meiner Lösungen hier posten, vielleicht hilft es ja bei ähnlichen Themen. Gerne Feedback oder Fragen. Ich bin damit halt auch noch am lernen.

    Hier eine Garagentorsteuerung inkl. Live Bild der Eingangskamera. Über KNX kann ich Auf/Zu direkt steuern, bei aufgehendem Tor kann ich mit Zu stoppen, eine erneutes Zu schließt dann wieder. Endlagen Auf / Zu werden erfaßt, den Status "Tor läuft" entsteht aus einer kleinen Logik (mit Eval) auf den Zuständen. Ist also nicht wirklich Tor läuft, sondern nur Tor ist nicht in den Endlagen.

    Die Widgets hänge ich im allgemeinen mittlerweile an das Ende der jeweiligen item.conf, damit die eigentlichen Objektliste frei von widgets ist (falls ich von der Autogenerierung mal weg muss). type=bool nutze ich als Dummy, weil jedes item ja einen Typ braucht (sonst stehst halt im Log File)

    Code:
    [garage]
      	name = Garage
      	sv_page = room
    	sv_img = fts_garage.png
    
    	[[tor_l]]
    		name = Garagentor Links
    		
    		[[[auf]]]
    			name = Garagentor öffnen
    			type = bool
    			autotimer = 1 = 0
    		  	knx_dpt = 1
    			knx_send = 5/0/10
    		[[[zu]]]
    			name = Garagentor schliessen
    			type = bool
    			autotimer = 1 = 0
    		  	knx_dpt = 1
    			knx_send = 5/0/12
    		[[[stat_auf]]]
    			name = Garagentor ist auf
    			type = bool
    		  	knx_dpt = 1
    			knx_cache = 5/0/11
    		[[[stat_zu]]]
    			name = Garagentor ist zu
    			type = bool
    		  	knx_dpt = 1
    			knx_cache = 5/0/13
    		[[[laufen]]]
    			name= Garagentor öffnet / schliesst
    			type = num
    			eval = not (sh.garage.tor_l.stat_auf() or sh.garage.tor_l.stat_zu())
    			eval_trigger = garage.tor_l.stat_auf | garage.tor_l.stat_zu
    	
    	[[tor_r]]
    		name = Garagentor Rechts
    		
    		[[[auf]]]
    			name = Garagentor öffnen
    			type = bool
    			autotimer = 1 = 0
    		  	knx_dpt = 1
    			knx_send = 5/0/20
    		[[[zu]]]
    			name = Garagentor schliessen
    			type = bool
    			autotimer = 1 = 0
    		  	knx_dpt = 1
    			knx_send = 5/0/22
    		[[[stat_auf]]]
    			name = Garagentor ist auf
    			type = bool
    		  	knx_dpt = 1
    			knx_cache = 5/0/21
    		[[[stat_zu]]]
    			name = Garagentor ist zu
    			type = bool
    		  	knx_dpt = 1
    			knx_cache = 5/0/23
    		[[[laufen]]]
    			name= Garagentor öffnet / schliesst
    			type = num
    			eval = not (sh.garage.tor_r.stat_auf() or sh.garage.tor_r.stat_zu())
    			eval_trigger = garage.tor_r.stat_auf | garage.tor_r.stat_zu
    
    	[[vis01]]
    		name = Mobotix Eingang
    		type = bool
    		sv_widget = {% import "multimedia.html" as multimedia %} {{ multimedia.image('item', 'http://192.168.2.60/record/current.jpg', 'none', '1s') }}
    	
    	[[vis02]]
    		name = Garagentorsteuerung
    		type = bool
    		sv_widget = <p style="text-align:center"> Garage Links </p> {{ basic.button('garage.tor_l.auf', 'garage.tor_l.auf', 'AUF', 'arrow-u', '', 'midi') }} {{ basic.text('garage.tor_l.laufen', 'garage.tor_l.laufen','  Das Garagentor läuft !  ', '  Das Garagentor steht !  ') }} {{ basic.button('garage.tor_l.zu', 'garage.tor_l.zu', 'ZU', 'arrow-d', '', 'midi') }} <hr> <p style="text-align:center"> Garage Rechts </p> {{ basic.button('garage.tor_r.auf', 'garage.tor_r.auf', 'AUF', 'arrow-u', '', 'midi') }} {{ basic.text('garage.tor_r.laufen', 'garage.tor_r.laufen','  Das Garagentor läuft !  ', '  Das Garagentor steht !  ') }}{{ basic.button('garage.tor_r.zu', 'garage.tor_r.zu', 'ZU', 'arrow-d', '', 'midi') }}
    Sieht dann wie im angehängten Bild aus.
    Grüße,
    Michel

    PS: Die Kameraeinstellung ist nicht optimal!
    Angehängte Dateien

    #2
    Hallo,

    Du hast aber keinen Taster, mit dem du via 1/0 das Tor auf/zu machst, oder?

    Gruß,
    Hendrik

    Kommentar


      #3
      Hallo Hendrik,

      nein, im Moment habe ich keinen Taster (physikalisch vor KNX) dranhängen. Da das Garagentor aber auch einen Impuls braucht (und den von der Visum ohne autotimer nicht mitbekommen hat) sollte es eigentlich gehen. Es läuft dann nicht über sh.py, sondern nur im KNX Verbund. Werde ich noch umsetzen, hatte bislang aber nicht die Priorität, da die Funksender bei uns von fast überall gehen (Reichweite).

      Michel

      Kommentar