Ich bin gerade über ein Problem gestoßen und habe nach zwei Tagen auch die (wahrscheinliche) Lösung gefunden. Ich möchte hier dem Leser ein ähnliches "Zeit verschwenden" ersparen.
Aufgefallen ist mir, das der Service "Smarthome.py" nicht richtig funktionierte. Er lief zwar, aber SmartVisu konnte keine Verbindung herstellen (WebSocket-Error).
Ein Starten des Services über Smarthome.py -i und -d funktionierte überhaupt nicht.
Mit ist aufgefallen, das meine Systemzeit mit 01-01-1970 00:00 fehlerhaft gesetzt wurde, was auch zum Fehler bei der Ausgabe von "ps aux" führte.
Ein Setzen der Systemzeit mit
hat das Problem behoben.
Schönen Abend,
Stefan
Aufgefallen ist mir, das der Service "Smarthome.py" nicht richtig funktionierte. Er lief zwar, aber SmartVisu konnte keine Verbindung herstellen (WebSocket-Error).
Ein Starten des Services über Smarthome.py -i und -d funktionierte überhaupt nicht.
Mit ist aufgefallen, das meine Systemzeit mit 01-01-1970 00:00 fehlerhaft gesetzt wurde, was auch zum Fehler bei der Ausgabe von "ps aux" führte.
Ein Setzen der Systemzeit mit
Code:
date -s "27 NOV 2013 21:00:00"
Schönen Abend,
Stefan
Kommentar