    Hallo,
    mich würde interessieren, wie Ihr Betriebsstundenzähler bei Euch realisiert. Gibt es dafür schon eine Function die ich übersehen habe ?

    Ich habe einige Schaltsignale von denen ich gerne die Aktivzeiten hätte ( je Tag , Woche, Monat , Jahr) z.b. Kompressor der Wärmepumpe, Ewt- Pumpe.

    Ein Weg der mir einfällt, ist mit prev_age() gestriggert, nach dem Ausschalten diese auf eine gecachten Variable zu addieren - oder in sqlite abzulegen

    ideal wäre natürlich , wenn man das gleich direkt als Item function hätte: active_d (),
    , aktive_w() , active_m() , aktive_y() z.B.

    Bin dankbar für die Darstellung Eurer Lösungswege.
    Gruss Stephan

    #2
    Hi Stephan,

    es gibt die sqlite Funktion 'on', die ich vergessen habe zu dokumentieren.

    Also sh.meinitem.db('on', '2d') liefert eine Prozentuale angabe, wie lang das Item in den letzten beiden Tagen an war.

    hth

    Marcus

    P.S. ich hole die Doku gleich nach.

    Kommentar


      #3
      danke dir Marcus !

      Ich denke mal das trifft meine Anforderung genau !

      Gruss Stephan