Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Objektstatus in Kombination mit Taster

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Objektstatus in Kombination mit Taster

    Hallo zusammen,

    ich bin seit Kurzem dabei mein Haus im Smarthome.py einzurichten.
    Erstmal möchte ich ein großes Lob für diese tolle Software los werden!

    Ich bin mir nicht sicher, ob ich für meine Beleuchtung KNX_LISTEN oder KNX_CACHE (impliziert KNX_INIT?) verwenden sollte:

    Code:
    [og]
        [[flur]]
            [[[licht]]]
                name = Licht
                type = bool
                visu = yes
                knx_dpt = 1
                knx_send = 1/2/1
                knx_init = 1/2/1
                knx_cache = 1/2/1
    Was würdet ihr hier empfehlen?
    Hintergrund ist, dass der Status auch bei Betätigung von Tastern in der Smartvisu synchron sein sollte.

    Dann habe ich gelesen, dass die GA für knx_send != der knx_init/knx_cache/knx_listen GA sein sollte.
    Welches Kommunikationsobjekt sollte denn hinter der GA für knx_init/knx_cache/knx_listen liegen?

    Danke vorab für eure Hilfe!

    Grüße,
    jes

    #2
    Hi Jes,

    knx_cache ist ganz klar zu bevorzugen.
    init und listen sind implizit dabei.

    Es sollte das Statusobjekt des Aktorkanals mit knx_cache abgefragt werden.

    Bis bald

    Marcus

    Kommentar

    Lädt...
    X