  • Onkelandy
    antwortet
    Ich weiß nicht, ob das erst seit ner neuen Firmware so ist oder eh immer schon so war.. Ich kann jedenfalls die Raumtemperatur nur über die ID 120 (Touchpanel) auslesen und sogar die Solltemperatur nur über diese ID einstellen. Ich habe daher das Plugin entsprechend aktualisiert - würde aber gerne wissen, ob es bei anderen auch so ist.

    Hab die entsprechenden Änderungen mal in develop gemergt, gerne testen!
    Zuletzt geändert von Onkelandy; 20.11.2020, 14:52. Grund: PR implementiert

    Einen Kommentar schreiben:


  • artner
    antwortet
    So, habe inzwischen die KWL resettet und habe wieder Kontakt, es funktioniert alles soweit - ein problem habe ich allerdings festgestellt: lt. Hersteller kann Register 5002 bis 7 gesteuert werden, ich habe Testweise 6 eingegeben (Abwesend) - funktioniert einwandfrei, nur die KWL reagiert dann auf keine Eingaben mehr und muss auf Werkszustand zurückgestellt werden, deswegen würde ich den Bereich in der .txt auf 0-5 begrenzen

    Code:
    <Register>;<Description>;<min>;<max>;<divisor>;<comma>;<access>;<pcb>
    5328;Absenkung der Luefterstufe 1;30;70;1;0;R/W;LU
    1066;Aktive Luefterstufe;0;4;1;0;R;LU
    1444;Anforderung Brand;0;1;1;0;R/W;LU
    1292;Anforderung der Ventilatoren durch Waermepumpe;0;1;1;0;R;LU
    1336;Anforderung der Ventilatoren durch Zonenregelung;0;1;1;0;R;LU
    1338;Anforderung Disbalance (Boilerueberwaermung);0;1;1;0;R;LU
    1356;Anforderung LST3 Feuchte;0;1;1;0;R;LU
    1450;Anforderung Nachtkuehlung;0;1;1;0;R;LU
    1218;Anforderung: Beschattung;0;1;1;0;R;LU
    1216;Anforderung: Bypassklappe;0;1;1;0;R;LU
    1462;Anforderung: Extern-Heizstufe 2;0;1;1;0;R;LU
    228;Anforderung: LST3_EXT;0;1;1;0;R;LU
    1032;Anforderung: Raum-Heizstufe;0;1;1;0;R;LU
    1034;Anforderung: Raum-Heizstufe 2;0;1;1;0;R;LU
    1198;Anforderung: Sole fuer Aussenlufterwaermung;0;1;1;0;R;LU
    1322;Anforderung: Sommerautomatik;0;1;1;0;R;LU
    1422;Anforderung: Sperre Venti bei Abtauen;0;1;1;0;R;LU
    202;Aussenluft;-28000;100000;100;1;R;LU
    5304;Aussenluftfuehler vorhanden?;0;1;1;0;R;LU
    286;Aussentemp.;-28000;100000;100;1;R;LU
    1412;Aussentemperatur (gedaempft);-50000000;50000000;100000;1;R;LU
    5668;Aussentemperatur Nachtauskuehlung;5000;20000;100;1;R/W;LU
    5632;Aussentemperatur vorhanden;0;1;1;0;R;LU
    5336;Beschattungsfunktion;0;1;1;0;R;LU
    5002;Betriebsart;0;5;1;0;R/W;LU
    1300;Betriebsart Sommerautomatik;0;2;1;0;R;LU
    902;Betriebsstunden: Abluftventilator;0;600000000;60;0;R;LU
    964;Betriebsstunden: Beschattung;0;600000000;60;0;R;LU
    932;Betriebsstunden: Bypassklappe;0;600000000;60;0;R;LU
    928;Betriebsstunden: Feinstaubfilter;0;600000000;60;0;R;LU
    940;Betriebsstunden: Frostschutzeinrichtung;0;600000000;60;0;R;LU
    926;Betriebsstunden: Grobstaubfilter;0;600000000;60;0;R;LU
    912;Betriebsstunden: Heizstufe 1;0;600000000;60;0;R;LU
    914;Betriebsstunden: Heizstufe 2;0;600000000;60;0;R;LU
    962;Betriebsstunden: Luefterstufe 0;0;600000000;60;0;R;LU
    904;Betriebsstunden: Luefterstufe 1;0;600000000;60;0;R;LU
    906;Betriebsstunden: Luefterstufe 2;0;600000000;60;0;R;LU
    908;Betriebsstunden: Luefterstufe 3;0;600000000;60;0;R;LU
    944;Betriebsstunden: Reduzierte Luefterstufe;0;600000000;60;0;R;LU
    970;Betriebsstunden: Sole-Kreis Aussenluft;0;600000000;60;0;R;LU
    900;Betriebsstunden: Zuluftventilator;0;600000000;60;0;R;LU
    838;Brandmeldealarm;0;1;1;0;R;LU
    5068;Brandmeldeanlage vorhanden?;0;1;1;0;R;LU
    230;CO2;100;1950;1;0;R;LU
    1048;CO2-Messung;0;1;1;0;R/W;LU
    5054;CO2-Sensor vorhanden?;0;1;1;0;R;LU
    5210;Datum;0;99999999;1;0;R/W;LU
    5020;Drehzahl Abluftventilator;0;10000;100;0;R/W;LU
    1094;Drehzahl Abluftventilator;0;10000;100;0;R;LU
    1092;Drehzahl Zuluftventilator;0;10000;100;0;R;LU
    5018;Drehzahl Zuluftventilator;0;10000;100;0;R/W;LU
    1232;Druckdifferenz Abluft;0;5000;1;1;R;LU
    1230;Druckdifferenz Zuluft;0;5000;1;1;R;LU
    5330;Erhoehung der Luefterstufe 3;30;100;1;0;R/W;LU
    5034;Feinstaubfilter vorhanden?;0;1;1;0;R;LU
    1042;Feinstaubfilter wechseln!;0;127;1;0;R;LU
    7004;Feinstaubfilter wechseln!;0;1;1;0;R;LU
    5032;Feinstaubfilter: Standzeit;131400;1051200;60;0;R;LU
    5384;Funktion "Sommerautomatik";0;1;1;0;R;LU
    5492;Funktion HEIZUNG+;0;1;1;0;R/W;LU
    5000;Geraetetyp;1;92;1;0;R;LU
    946;Gesamt befoerderte Kubikmeter;0;600000000;1;0;R;LU
    960;Gesamt befoerderte Luftmenge seit Filterwechsel;0;600000000;1;0;R;LU
    5360;Grenztemperatur fuer Vereisungsschutz;-40000;-8000;1000;0;R/W;LU
    5154;Grobstaubfilter vorhanden?;0;1;0;0;R;LU
    7002;Grobstaubfilter wechseln!;0;1;1;0;R;LU
    1040;Grobstaubfilter wechseln!;0;127;1;0;R;LU
    5164;Grobstaubfilter: Betriebsart Filterueberwachung;1;3;1;0;R;LU
    5166;Grobstaubfilter: Maximales Foerdervolumen;100000;1500000;1;0;R;LU
    5030;Grobstaubfilter: Standzeit;131400;1051200;60;0;R;LU
    1178;Hardwaretype;1;6;1;0;R;LU
    5672;Hysterese Nachtauskuehlung Aussenluft;2000;5000;100;1;R/W;LU
    5676;Hysterese Nachtauskuehlung Differenz Raum aussen;1000;5000;100;1;R/W;LU
    5670;Hysterese Nachtauskuehlung Raum;2000;5000;100;1;R/W;LU
    7000;Information;0;2147483647;1;0;R;LU
    1186;Ist-Drehzahl Abluftventilator;0;5000;1;0;R;LU
    1184;Ist-Drehzahl Zuluftventilator;0;5000;1;0;R;LU
    1240;Ist-Volumenstrom Abluft;0;1000;1;0;R;LU
    1238;Ist-Volumenstrom Zuluft;0;1000;1;0;R;LU
    238;Kontakt: Brandmeldealarm;0;1;1;0;R;LU
    5192;Kuehlung vorhanden?;0;1;1;0;R;LU
    5270;Maximal zulaessige Drehzahl Abluftventilator;1500;6000;1;0;R/W;LU
    5268;Maximal zulaessige Drehzahl Zuluftventilator;1500;6000;1;0;R/W;LU
    5530;Minimale Drehzahl Abluftventilator;0;10000;100;0;R/W;LU
    5528;Minimale Drehzahl Zuluftventilator;0;10000;100;0;R/W;LU
    5674;Nachtauskuehlung Differenz Raum zu Aussenluft;2000;10000;100;1;R/W;LU
    5678;Nachtauskuehlung vorhanden;0;1;1;0;R;LU
    5168;Pelletofen vorhanden?;0;1;1;0;R;LU
    5282;Pelletofen: Anlaufverzoegerung;1;60;1;0;R;LU
    5284;Pelletofen: Mindestlaufzeit;1;60;1;0;R;LU
    200;Raum;-28000;100000;100;1;R/W;LU
    282;Raumfeuchte;500;100000;100;1;R/W;LU
    5558;Raumfeuchte Vorhanden;0;1;1;0;R;LU
    5016;Raum-Soll;14000;26000;100;1;R/W;LU
    5666;Raumsollwert Nachtauskuehlung;18000;28000;100;1;R/W;LU
    5338;Raumtemperatur: Beschattung;20000;26000;100;1;R/W;LU
    252;Relaiskontakt: EXT (LU);0;1;1;0;R;LU
    226;Revisionstuere;0;1;1;0;R;LU
    1084;Soll-Volumenstrom Abluft;0;1000;1;0;R;LU
    5060;Soll-Volumenstrom Luefterstufe 2;40;600;1;0;R/W;LU
    1082;Soll-Volumenstrom Zuluft;0;1000;1;0;R;LU
    5496;Sollwert-Erhoehung Funktion HEIZUNG+;300;2000;100;1;R/W;LU
    5390;Sommerautomatik Schaltpunkt 1 Zuluftbetrieb;0;2400;1;0;R/W;LU
    5392;Sommerautomatik Schaltpunkt 2 Normalbetrieb;0;2400;1;0;R/W;LU
    5394;Sommerautomatik Schaltpunkt 3 Abluftbetrieb;0;2400;1;0;R/W;LU
    5396;Sommerautomatik Schaltpunkt 4 Normalbetrieb;0;2400;1;0;R/W;LU
    826;Stoerung: Abluftventilator;0;1;1;0;R;LU
    832;Stoerung: CO2-Sensor;0;1;1;0;R;LU
    7544;Stoerung: Fuehler Aussentemperatur;0;1;1;0;R;LU
    7564;Stoerung: Fuehler Aussentemperatur Timeout;0;1;1;0;R;LU
    806;Stoerung: Temperaturfuehler Aussenluft;0;1;1;0;R;LU
    804;Stoerung: Temperaturfuehler Raum;0;1;1;0;R;LU
    7504;Stoerung: Temperaturfuehler Sole Aussenluft;0;1;1;0;R;LU
    840;Stoerung: Wert nicht zulaessig;0;3;1;0;R;LU
    824;Stoerung: Zuluftventilator;0;1;1;0;R;LU
    800;Summenstoerung;0;2147483647;1;0;R;LU
    7500;Summenstoerung 2;0;2147483647;1;0;R;LU
    7566;Summenstoerung 3;0;2147483647;1;0;R;LU
    1156;SW-Version;0;1000000;1;0;R;LU
    1174;Tag;1;7;1;0;R;LU
    5340;Temperatur Aussenluft: Beschattung;12000;22000;100;1;R/W;LU
    5452;Temperatur Aussenluft: Bypass Kuehlung Aus (Bypass oeffnen);20000;35000;1000;0;R/W;LU
    5450;Temperatur Aussenluft: Bypass Kuehlung Ein (Bypass schliessen);20000;35000;1000;0;R/W;LU
    5084;Temperatur Aussenluft: Bypass oeffnen;10000;20000;1000;0;R/W;LU
    5086;Temperatur Aussenluft: Bypass schliessen;10000;20000;1000;0;R/W;LU
    5206;Temperatur Aussenluft: Frostschutz;-5000;0;100;1;R/W;LU
    5090;Temperatur Aussenluft: Frostschutz aus;-10000;5000;1000;0;R/W;LU
    5088;Temperatur Aussenluft: Frostschutz ein;-10000;5000;1000;0;R/W;LU
    5200;Temperatur Aussenluft: Kuehlung aus;16000;22000;1000;0;R/W;LU
    5198;Temperatur Aussenluft: Kuehlung ein;17000;23000;1000;0;R/W;LU
    5422;Temperatur Aussenluft: Reduktion Luftmenge 10%;-20000;0;100;1;R/W;LU
    5424;Temperatur Aussenluft: Reduktion Luftmenge 20%;-30000;-10000;100;1;R/W;LU
    5386;Temperatur Aussenluft: Sommerautomatik aktivieren;10000;19000;1000;0;R/W;LU
    5388;Temperatur Aussenluft: Sommerautomatik deaktivieren;20000;30000;1000;0;R/W;LU
    206;Temperatur: Sole nach Aussenluftvorwaermung;-28000;100000;100;1;R;LU
    7508;Time-Out: Solltemperatur Raum;0;1;1;0;R;LU
    7506;Time-Out: Temperaturfuehler Raum;0;1;1;0;R;LU
    5212;Uhrzeit;0;235959;1;0;R/W;LU
    5442;Uhrzeit und Datum verschicken;0;1;1;0;R;LU
    1294;Vereisungsschutz;0;1;1;0;R;LU
    5026;Volumenstrombalance Zuluft - Abluft;-50;30;1;0;R/W;LU
    1044;Waermepumpe;0;1;1;0;R;LU
    1358;Zeitprogramm Lueftung;0;3;1;0;R/W;LU
    1360;Zeitprogramm Lueftung + CO2;0;4;1;0;R/W;LU
    1448;Zeitprogramm Nachtkuehlung;0;1;1;0;R/W;LU
    5494;Zeitspanne Funktion HEIZUNG+;1800;14400;60;0;R/W;LU
    5038;Zeitspanne Funktion PARTY;600;14400;60;0;R/W;LU
    5274;CO2-Zielwert Luefterstufe0;400;600;1;0;R/W;LU
    5276;CO2-Zielwert Luefterstufe1;601;799;1;0;R/W;LU
    5278;CO2-Zielwert Luefterstufe2;800;999;1;0;R/W;LU
    5280;CO2-Zielwert Luefterstufe3;1000;1500;1;0;R/W;LU

    Einen Kommentar schreiben:


  • Onkelandy
    antwortet
    Und was passiert danach? Am besten Log auf develop!
    Gerade bei direkter USB Verbindung ist das normal, dass das Gerät nicht automatisch erkannt wird. Deshalb gibts die Device Option inzwischen in der plugin config.

    Einen Kommentar schreiben:


  • artner
    antwortet
    am Raspberry hängt wie folgt: Pigator über GPIO, eine USV an ttyAMA0, ein Modbus Adapter auf ttyUSB0 und die Lüftung direkt per USB an ttyUSB1

    und die Statusmeldung im Log (smarthomeNG service neu gestartet):

    Code:
    2018-12-13  11:53:28 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/plugins/drexelundweiss/plugin.yaml' to 'OrderedDict'
    2018-12-13  11:53:28 INFO     Main         plugin 'drexelundweiss': Metadata paramlist = '['tty', 'LU_ID', 'WP_ID', 'device', 'retrylimit', 'busmonitor']'
    2018-12-13  11:53:28 INFO     Main         plugin 'drexelundweiss': Metadata itemdeflist = '['DuW_WP_register', 'DuW_LU_register']'
    2018-12-13  11:53:28 INFO     Main         plugin 'drexelundweiss': has no item-struct definitions in metadata
    2018-12-13  11:53:28 INFO     Main         Loading '/usr/local/smarthome/plugins/drexelundweiss/locale.yaml' to 'dict'
    2018-12-13  11:53:28 INFO     Main         plugin 'drexelundweiss': value not found in plugin configuration file for parameter 'LU_ID' -> using default value '130' instead
    2018-12-13  11:53:28 INFO     Main         plugin 'drexelundweiss': value not found in plugin configuration file for parameter 'WP_ID' -> using default value '140' instead
    2018-12-13  11:53:28 INFO     Main         plugin 'drexelundweiss': value not found in plugin configuration file for parameter 'retrylimit' -> using default value '100' instead
    2018-12-13  11:53:28 INFO     Main         plugin 'drexelundweiss': value not found in plugin configuration file for parameter 'busmonitor' -> using default value 'False' instead
    2018-12-13  11:53:29 ERROR    Main         read errror Device ID: 130, register 804
    2018-12-13  11:53:29 ERROR    Main         Error reading device type! Trying to activate configured device
    2018-12-13  11:53:29 INFO     Main         device: aerosilent exos
    2018-12-13  11:53:29 INFO     Main         Initialized plugin 'drexelundweiss' from from section 'DuW'
    2018-12-13  11:53:29 INFO     Main         Load of plugins finished
    also selbst beim Starten erkennt er sie nicht - ging gestern aber noch ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Onkelandy
    antwortet
    Wie sieht deine Verbindung aus? Direkt USB? Was meint das Plugin Log?

    Einen Kommentar schreiben:


  • artner
    antwortet
    läuft - habe an der Lüftung was umgestellt gehabt, deswegen kein kontakt ...

    die registerliste kann man noch wie folgt erweitern (funktioniert, obwohl nicht dokumentiert)

    Code:
    5274;CO2-Zielwert Luefterstufe0;400;600;1;0;R/W;LU
    5276;CO2-Zielwert Luefterstufe1;601;799;1;0;R/W;LU
    5278;CO2-Zielwert Luefterstufe2;800;999;1;0;R/W;LU
    5280;CO2-Zielwert Luefterstufe3;1000;1500;1;0;R/W;LU
    Edit: Verbindung ist (ohne Änderung) abgebrochen - kein Kontakt mehr möglich, werde die Lüftung demnächst noch einmal resetten ...
    Zuletzt geändert von artner; 12.12.2018, 23:26.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Onkelandy
    antwortet
    Ich würd der Einfachheit halber dann einfach den aktuellen drexelundweiss Ordner umbenennen und den oben verlinkten Plugin-Ordner kopieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • artner
    antwortet
    danke fürs schnell reinschreiben, ich werds testen wenn ich wieder die möglichkeit habe ... habs geschafft dass ich auf den develop zweig wechsle (smarthomeNG und plugins) und mir dabei anscheinend irgendwas zerschossen habe und jetzt keinen zugriff mehr auf die Lüftung habe (unter anderem) ... ich werde am wochenende das komplettimage aufspielen und nochmal schaun

    Einen Kommentar schreiben:


  • Onkelandy
    antwortet
    Kannst du's bitte mal testen?
    https://github.com/onkelandy/plugins...drexelundweiss

    Einen Kommentar schreiben:


  • artner
    antwortet
    Hallo, kann man das Modell Exos (https://www.drexel-weiss.at/produkte...rosilent-exos/) hinzufügen?

    anbei wäre die passende Datei:

    Code:
    <Register>;<Description>;<min>;<max>;<divisor>;<comma>;<access>;<pcb>
    5328;Absenkung der Lüfterstufe 1;30;70;1;0;R/W;LU
    1066;Aktive Lüfterstufe;0;4;1;0;R;LU
    1444;Anforderung Brand;0;1;1;0;R/W;LU
    1292;Anforderung der Ventilatoren durch Wärmepumpe;0;1;1;0;R;LU
    1336;Anforderung der Ventilatoren durch Zonenregelung;0;1;1;0;R;LU
    1338;Anforderung Disbalance (Boilerüberwärmung);0;1;1;0;R;LU
    1356;Anforderung LST3 Feuchte;0;1;1;0;R;LU
    1450;Anforderung Nachtkühlung;0;1;1;0;R;LU
    1218;Anforderung: Beschattung;0;1;1;0;R;LU
    1216;Anforderung: Bypassklappe;0;1;1;0;R;LU
    1462;Anforderung: Extern-Heizstufe 2;0;1;1;0;R;LU
    228;Anforderung: LST3_EXT;0;1;1;0;R;LU
    1032; Anforderung: Raum-Heizstufe ;0;1;1;0;R;LU
    1034;Anforderung: Raum-Heizstufe 2;0;1;1;0;R;LU
    1198;Anforderung: Sole für Außenlufterwärmung;0;1;1;0;R;LU
    1322;Anforderung: Sommerautomatik;0;1;1;0;R;LU
    1422;Anforderung: Sperre Venti bei Abtauen;0;1;1;0;R;LU
    202;Außenluft;-28000;100000;100;1;R;LU
    5304;Außenluftfühler vorhanden?;0;1;1;0;R;LU
    286;Außentemp.;-28000;100000;100;1;R;LU
    1412;Außentemperatur (gedämpft);-50000000;50000000;100000;1;R;LU
    5668;Außentemperatur Nachtauskühlung;5000;20000;100;1;R/W;LU
    5632;Außentemperatur vorhanden;0;1;1;0;R;LU
    5336;Beschattungsfunktion;0;1;1;0;R;LU
    5002;Betriebsar;0;7;1;0;R/W;LU
    1300;Betriebsart Sommerautomatik;0;2;1;0;R;LU
    902;Betriebsstunden: Abluftventilator;0;600000000;60;0;R;LU
    964;Betriebsstunden: Beschattung;0;600000000;60;0;R;LU
    932;Betriebsstunden: Bypassklappe;0;600000000;60;0;R;LU
    928;Betriebsstunden: Feinstaubfilter;0;600000000;60;0;R;LU
    940;Betriebsstunden: Frostschutzeinrichtung;0;600000000;60;0;R;LU
    926;Betriebsstunden: Grobstaubfilter;0;600000000;60;0;R;LU
    912;Betriebsstunden: Heizstufe 1;0;600000000;60;0;R;LU
    914;Betriebsstunden: Heizstufe 2;0;600000000;60;0;R;LU
    962;Betriebsstunden: Lüfterstufe 0;0;600000000;60;0;R;LU
    904;Betriebsstunden: Lüfterstufe 1;0;600000000;60;0;R;LU
    906;Betriebsstunden: Lüfterstufe 2;0;600000000;60;0;R;LU
    908;Betriebsstunden: Lüfterstufe 3;0;600000000;60;0;R;LU
    944;Betriebsstunden: Reduzierte Lüfterstufe;0;600000000;60;0;R;LU
    970;Betriebsstunden: Sole-Kreis Außenluft;0;600000000;60;0;R;LU
    900;Betriebsstunden: Zuluftventilator;0;600000000;60;0;R;LU
    838;Brandmeldealarm;0;1;1;0;R;LU
    5068;Brandmeldeanlage vorhanden?;0;1;1;0;R;LU
    230;CO2;100;1950;1;0;R;LU
    1048;CO2-Messung;0;1;1;0;R/W;LU
    5054;CO2-Sensor vorhanden?;0;1;1;0;R;LU
    5210;Datum;0;99999999;1;0;R/W;LU
    5020;Drehzahl Abluftventilator;0;10000;100;0;R/W;LU
    1094;Drehzahl Abluftventilator;0;10000;100;0;R;LU
    1092;Drehzahl Zuluftventilator;0;10000;100;0;R;LU
    5018;Drehzahl Zuluftventilator;0;10000;100;0;R/W;LU
    1232;Druckdifferenz Abluft;0;5000;1;1;R;LU
    1230;Druckdifferenz Zuluft;0;5000;1;1;R;LU
    5330;Erhöhung der Lüfterstufe 3;30;100;1;0;R/W;LU
    5034;Feinstaubfilter vorhanden?;0;1;1;0;R;LU
    1042;Feinstaubfilter wechseln!;0;127;1;0;R;LU
    7004;Feinstaubfilter wechseln!;0;1;1;0;R;LU
    5032;Feinstaubfilter: Standzeit;131400;1051200;60;0;R;LU
    5384;Funktion "Sommerautomatik";0;1;1;0;R;LU
    5492;Funktion HEIZUNG+;0;1;1;0;R/W;LU
    5000;Gerätetyp;1;92;1;0;R;LU
    946;Gesamt beförderte Kubikmeter;0;600000000;1;0;R;LU
    960;Gesamt beförderte Luftmenge seit Filterwechsel;0;600000000;1;0;R;LU
    5360;Grenztemperatur für Vereisungsschutz;-40000;-8000;1000;0;R/W;LU
    5154;Grobstaubfilter vorhanden?;0;1;0;0;R;LU
    7002;Grobstaubfilter wechseln!;0;1;1;0;R;LU
    1040;Grobstaubfilter wechseln!;0;127;1;0;R;LU
    5164;Grobstaubfilter: Betriebsart Filterüberwachung;1;3;1;0;R;LU
    5166;Grobstaubfilter: Maximales Fördervolumen;100000;1500000;1;0;R;LU
    5030;Grobstaubfilter: Standzeit;131400;1051200;60;0;R;LU
    1178;Hardwaretype;1;6;1;0;R;LU
    5672;Hysterese Nachtauskühlung Außenluft;2000;5000;100;1;R/W;LU
    5676;Hysterese Nachtauskühlung Differenz Raum außen;1000;5000;100;1;R/W;LU
    5670;Hysterese Nachtauskühlung Raum;2000;5000;100;1;R/W;LU
    7000;Information;0;2147483647;1;0;R;LU
    1186;Ist-Drehzahl Abluftventilator;0;5000;1;0;R;LU
    1184;Ist-Drehzahl Zuluftventilator;0;5000;1;0;R;LU
    1240;Ist-Volumenstrom Abluft;0;1000;1;0;R;LU
    1238;Ist-Volumenstrom Zuluft;0;1000;1;0;R;LU
    238;Kontakt: Brandmeldealarm;0;1;1;0;R;LU
    5192;Kühlung vorhanden?;0;1;1;0;R;LU
    5270;Maximal zulässige Drehzahl Abluftventilator;1500;6000;1;0;R/W;LU
    5268;Maximal zulässige Drehzahl Zuluftventilator;1500;6000;1;0;R/W;LU
    5530;Minimale Drehzahl Abluftventilator;0;10000;100;0;R/W;LU
    5528;Minimale Drehzahl Zuluftventilator;0;10000;100;0;R/W;LU
    5674;Nachtauskühlung Differenz Raum zu Außenluft;2000;10000;100;1;R/W;LU
    5678;Nachtauskühlung vorhanden;0;1;1;0;R;LU
    5168;Pelletofen vorhanden?;0;1;1;0;R;LU
    5282;Pelletofen: Anlaufverzögerung;1;60;1;0;R;LU
    5284;Pelletofen: Mindestlaufzeit;1;60;1;0;R;LU
    200;Raum;-28000;100000;100;1;R/W;LU
    282;Raumfeuchte;500;100000;100;1;R/W;LU
    5558;Raumfeuchte Vorhanden;0;1;1;0;R;LU
    5016;Raum-Soll;14000;26000;100;1;R/W;LU
    5666;Raumsollwert Nachtauskühlung;18000;28000;100;1;R/W;LU
    5338;Raumtemperatur: Beschattung;20000;26000;100;1;R/W;LU
    252;Relaiskontakt: EXT (LU);0;1;1;0;R;LU
    226;Revisionstüre;0;1;1;0;R;LU
    1084;Soll-Volumenstrom Abluft;0;1000;1;0;R;LU
    5060;Soll-Volumenstrom Lüfterstufe 2;40;600;1;0;R/W;LU
    1082;Soll-Volumenstrom Zuluft;0;1000;1;0;R;LU
    5496;Sollwert-Erhöhung Funktion HEIZUNG+;300;2000;100;1;R/W;LU
    5390;Sommerautomatik Schaltpunkt 1 Zuluftbetrieb;0;2400;1;0;R/W;LU
    5392;Sommerautomatik Schaltpunkt 2 Normalbetrieb;0;2400;1;0;R/W;LU
    5394;Sommerautomatik Schaltpunkt 3 Abluftbetrieb;0;2400;1;0;R/W;LU
    5396;Sommerautomatik Schaltpunkt 4 Normalbetrieb;0;2400;1;0;R/W;LU
    826;Störung: Abluftventilator;0;1;1;0;R;LU
    832;Störung: CO2-Sensor;0;1;1;0;R;LU
    7544;Störung: Fühler Außentemperatur;0;1;1;0;R;LU
    7564;Störung: Fühler Außentemperatur Timeout;0;1;1;0;R;LU
    806;Störung: Temperaturfühler Außenluft;0;1;1;0;R;LU
    804;Störung: Temperaturfühler Raum;0;1;1;0;R;LU
    7504;Störung: Temperaturfühler Sole Außenluft;0;1;1;0;R;LU
    840;Störung: Wert nicht zulässig;0;3;1;0;R;LU
    824;Störung: Zuluftventilator;0;1;1;0;R;LU
    800;Summenstörung;0;2147483647;1;0;R;LU
    7500;Summenstörung 2;0;2147483647;1;0;R;LU
    7566;Summenstörung 3;0;2147483647;1;0;R;LU
    1156;SW-Version;0;1000000;1;0;R;LU
    1174;Tag;1;7;1;0;R;LU
    5340;Temperatur Außenluft: Beschattung;12000;22000;100;1;R/W;LU
    5452;Temperatur Außenluft: Bypass Kühlung Aus (Bypass öffnen);20000;35000;1000;0;R/W;LU
    5450;Temperatur Außenluft: Bypass Kühlung Ein (Bypass schliessen);20000;35000;1000;0;R/W;LU
    5084;Temperatur Außenluft: Bypass öffnen;10000;20000;1000;0;R/W;LU
    5086;Temperatur Außenluft: Bypass schließen;10000;20000;1000;0;R/W;LU
    5206;Temperatur Außenluft: Frostschutz;-5000;0;100;1;R/W;LU
    5090;Temperatur Außenluft: Frostschutz aus;-10000;5000;1000;0;R/W;LU
    5088;Temperatur Außenluft: Frostschutz ein;-10000;5000;1000;0;R/W;LU
    5200;Temperatur Außenluft: Kühlung aus;16000;22000;1000;0;R/W;LU
    5198;Temperatur Außenluft: Kühlung ein;17000;23000;1000;0;R/W;LU
    5422;Temperatur Außenluft: Reduktion Luftmenge 10%;-20000;0;100;1;R/W;LU
    5424;Temperatur Außenluft: Reduktion Luftmenge 20%;-30000;-10000;100;1;R/W;LU
    5386;Temperatur Außenluft: Sommerautomatik aktivieren;10000;19000;1000;0;R/W;LU
    5388;Temperatur Außenluft: Sommerautomatik deaktivieren;20000;30000;1000;0;R/W;LU
    206;Temperatur: Sole nach Außenluftvorwärmung;-28000;100000;100;1;R;LU
    7508;Time-Out: Solltemperatur Raum;0;1;1;0;R;LU
    7506;Time-Out: Temperaturfühler Raum;0;1;1;0;R;LU
    5212;Uhrzeit;0;235959;1;0;R/W;LU
    5442;Uhrzeit und Datum verschicken;0;1;1;0;R;LU
    1294;Vereisungsschutz;0;1;1;0;R;LU
    5026;Volumenstrombalance Zuluft - Abluft;-50;30;1;0;R/W;LU
    1044;Wärmepumpe;0;1;1;0;R;LU
    1358;Zeitprogramm Lüftung;0;3;1;0;R/W;LU
    1360;Zeitprogramm Lüftung + CO2;0;4;1;0;R/W;LU
    1448;Zeitprogramm Nachtkühlung;0;1;1;0;R/W;LU
    5494;Zeitspanne Funktion HEIZUNG+;1800;14400;60;0;R/W;LU
    5038;Zeitspanne Funktion PARTY;600;14400;60;0;R/W;LU
    (von einer anderen Datei die Vorlage geholt und mit den richtigen Registern, welche mir Drexel und Weiß geschickt hat gefüttert)

    die Modellnummer müsste die 25 sein.

    Danke

    Einen Kommentar schreiben:


  • Onkelandy
    antwortet
    Hallo Jungs!

    Habe seit einiger zeit massive Probleme mit den Antworten der duw Anlage. Irgendwie funkt immer das Register 1348 bzw 1347 dazwischen. Passiert das sonst noch wem?
    Wenn ich ein ganz simples Programm erstell, das im Loop immer die gleiche Anfrage stellt und dann das Ergebnis ausliest, funktioniert alles beinahe fehlerfrei. Essentiell scheint ein time.sleep(0.1) zwischen Schreiben und Lesen zu sein.

    Wenn ich beim (etwas umgebauten Plugin) den gleichen Code verwende, kommt nicht nachvollziehbares Zeugs..
    Code:
    2017-02-07  00:24:52 DEBUG    DuW          ID: 140, Register: 1348, Data: 0
    2017-02-07  00:24:52 DEBUG    DuW          DuW:  Read 0. Register: 1347 Should be: 818. Device ID: 140. Should be: 140
    2017-02-07  00:24:52 ERROR    DuW          DuW: read errror Device ID: 140, register 1347
    2017-02-07  00:24:52 DEBUG    DuW          DuW: Init WP register failed: 818
    2017-02-07  00:24:53 DEBUG    DuW          Result: [140, 5436, 130]
    2017-02-07  00:24:53 DEBUG    DuW          ID: 140, Register: 5436, Data: 130
    2017-02-07  00:24:53 DEBUG    DuW          DuW:  Read 130. Register: 5435 Should be: 5492. Device ID: 140. Should be: 140
    2017-02-07  00:24:53 ERROR    DuW          DuW: read errror Device ID: 140, register 5435
    2017-02-07  00:24:53 DEBUG    DuW          DuW: Init WP register failed: 5492
    2017-02-07  00:24:53 DEBUG    DuW          Result: [140, 7000, 0]
    2017-02-07  00:24:53 DEBUG    DuW          ID: 140, Register: 7000, Data: 0
    2017-02-07  00:24:53 DEBUG    DuW          DuW:  Read 0. Register: 6999 Should be: 830. Device ID: 140. Should be: 140
    2017-02-07  00:24:53 ERROR    DuW          DuW: read errror Device ID: 140, register 6999
    2017-02-07  00:24:53 DEBUG    DuW          DuW: Init WP register failed: 830
    2017-02-07  00:24:54 DEBUG    DuW          Result: [140, 7500, 0]
    2017-02-07  00:24:54 DEBUG    DuW          ID: 140, Register: 7500, Data: 0
    2017-02-07  00:24:54 DEBUG    DuW          DuW:  Read 0. Register: 7499 Should be: 1142. Device ID: 140. Should be: 140
    2017-02-07  00:24:54 ERROR    DuW          DuW: read errror Device ID: 140, register 7499
    2017-02-07  00:24:54 DEBUG    DuW          DuW: Init WP register failed: 1142
    Irgendwelche Ideen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Onkelandy
    antwortet
    Hi friep ! Du meinst, wenn du was am Panel änderst, wird diese Änderung nicht sofort im Plugin abgebildet? Ja, das geht mir auch so.. Ist eigtl. komisch, weil das Plugin ja eigtl. durchgehend auf Änderungen lauschen sollte. Müsste man sich nochmals im Detail ansehen.
    Habe aktuell auch grad das Problem, dass die Antwort immer 2, 3 Befehl nachhinkt und somit keine vernünftige Initialisierung möglich ist. Keine Ahnung, woran das gerade liegt. Hier wäre ein Re-Send der Anfrage natürlich kein Fehler.

    Für das wiederholte Abrufen der Werte müsste man einen Scheduler einbauen.

    Melde mich, sobald da was läuft.

    Einen Kommentar schreiben:


  • friep
    antwortet
    Hallo!
    ich hab grade smarthomeNG mit dem Plugin für meine aerosmart m zum laufen gebracht. Es werden beim Start auch alle items abgerufen und ich kann zB auch die Soll-Raumtemperartur ändern. Leider schaffe ich es aber nicht, dass die items auch laufend aktualisiert werden. Ich hätte gerne, dass die Werte zB jede Minute neu abgefragt werden. Kann mir da jemand helfen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bernator
    antwortet
    Sorry für die späte Rückmeldung....bin zeitlich sehr startk eingeschränkt und werde daher aktuell erstmal nicht wirklich was machen, wenns aber Fragen gibt bin ich gerne bereit Auskunft zu geben....

    Einen Kommentar schreiben:


  • psilo
    antwortet
    hi Bernator , dürfen wir dich unter https://github.com/smarthomeNG/smarthome/wiki/Plugins als supporter des plugins eintragen? Onkelandy hat es inzwischen in ein smartplugin konvertiert.

    Einen Kommentar schreiben: