    Hallo
    ich hab den Aktor ABB JRA/S2.230.2.1 der den Status auch zurück liefert.

    Alles hab ich so drin: die Jalousie fährt und stoppt aber der Status wird im Widget nicht angezeigt.
    Code:
    sv_widget =  {{ device.shutter ('go.tor2', 'Tor 2', 'go.tor2.move', 'go.tor2.stop', 'go.tor2.pos','', '') }} 
             
                      
                
                [[[move]]]
                    type = num
                    enforce_updates = on
                    visu_acl = rw
                    knx_dpt = 1
                    knx_send = 2/1/9
                [[[stop]]]
                    type = num
                    visu_acl = rw
                    enforce_updates = on
                    knx_dpt = 1
                    knx_send = 2/1/3
                [[[pos]]]
                    type = num
                    visu_acl = rw
                    enforce_updates = on
                    knx_dpt = 5
                    knx_listen = 2/1/5
                    knx_send = 2/1/2
                    knx_status = 2/1/7
                    knx_init = 2/1/5
    Was genau ist für den Status zuständig?
    Bzw. was mache ich falsch?
    Danke
    Gruß Haxley
    Angehängte Dateien

    #2
    Hallo,

    so sollte es klappen:

    Code:
    [[[pos]]]
                    type = num
                    visu_acl = rw
                    enforce_updates = on
                    knx_dpt = 5
                    knx_send = 2/1/2
                    knx_cache = 2/1/7
    Bis bald

    Marcus