Hallo zusammen,
Ich habe ein Item konfiguriert um 2 Außenwandleuchten bei Sonnenuntergang-1h zu schalten. Im Debug (s.u.) sehe ich auch, dass auf beiden Gruppenadressen gesendet wird, jedoch die Rückmeldung vom Schaltaktor für eine Wandleuchte nicht kommt. (Das Licht bleibt auch aus !)
Kann es sein, dass die Nachrichten kollidieren, da diese nur ca. 111ms auseinanderliegen ? Das kann ich immer wieder nachstellen, so lange ich beide Wandleuchten in dem Item pflege. Ist nur eine drin, so funktioniert es ?
Vielen Dank
Gruß,
Hans
Ich habe ein Item konfiguriert um 2 Außenwandleuchten bei Sonnenuntergang-1h zu schalten. Im Debug (s.u.) sehe ich auch, dass auf beiden Gruppenadressen gesendet wird, jedoch die Rückmeldung vom Schaltaktor für eine Wandleuchte nicht kommt. (Das Licht bleibt auch aus !)
Code:
2014-05-04 12:11:09,830 DEBUG Main knx: 1.1.15 set 3/1/4 to 0672 -- __init__.py:parse_telegram:181 2014-05-04 12:11:17,107 DEBUG Aussen.Terrasse.Wandleuchte Item Aussen.Terrasse.Wandleuchte = True via Scheduler None None -- item.py:__update:363 2014-05-04 12:11:17,111 DEBUG Aussen.Haustuer.Wandleuchte Item Aussen.Haustuer.Wandleuchte = True via Scheduler None None -- item.py:__update:363 [B][COLOR=Red]2014-05-04 12:11:17,130 DEBUG Main knx: 0.0.0 set 1/3/6 to 01 -- __init__.py:parse_telegram:181 2014-05-04 12:11:17,141 DEBUG Main knx: 0.0.0 set 1/3/2 to 01 -- __init__.py:parse_telegram:181[/COLOR][/B] [B][COLOR=Red]2014-05-04 12:11:17,311 DEBUG Main knx: 1.1.150 set 1/3/7 to 01 -- __init__.py:parse_telegram:181[/COLOR][/B] 2014-05-04 12:11:17,647 DEBUG Scheduler Aussen.Terrasse.Wandleuchte next time: 2014-05-04 23:59:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289 2014-05-04 12:11:17,687 DEBUG Scheduler Aussen.Haustuer.Wandleuchte next time: 2014-05-04 23:59:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:289
[Aussen]
[[Terrasse]]
[[[Wandleuchte]]]
type = bool
enforce_updates = yes
visu_acl = rw
crontab = sunset-60m = 1 | 59 23 * * = 0
knx_dpt = 1
knx_send = 1/3/6
[[Haustuer]]
[[[Wandleuchte]]]
type = bool
enforce_updates = yes
visu_acl = rw
crontab = sunset-60m = 1 | 59 23 * * = 0
knx_dpt = 1
knx_send = 1/3/2
[[Terrasse]]
[[[Wandleuchte]]]
type = bool
enforce_updates = yes
visu_acl = rw
crontab = sunset-60m = 1 | 59 23 * * = 0
knx_dpt = 1
knx_send = 1/3/6
[[Haustuer]]
[[[Wandleuchte]]]
type = bool
enforce_updates = yes
visu_acl = rw
crontab = sunset-60m = 1 | 59 23 * * = 0
knx_dpt = 1
knx_send = 1/3/2
Gruß,
Hans
Kommentar