    Guten Abend alle miteinander,

    Ich habe einen Raspi auf dem Smarthome läuft mit einen IP-Router ans KNX gehängt. Mein Problem ist, dass die physik. addr. jenes Raspi's 15.15.255 ist.
    Ich wollte dies ändern, indem ich unter /etc/default/eibd folgendes eintrug:

    EIB_ARGS="--daemon --Server --Tunnelling --Discovery --GroupCache --listen-tcp"
    EIB_ADDR="1.1.251"
    EIB_IF="ipt:10.1.200.10"
    EIB_UID="admin"

    Das half aber nicht.
    Weiß jemand eine Lösung?

    MfG Daniel

    #2
    Hi Daniel,

    Du kannst die PA Deiner IP-Schnittstelle nicht über den eibd verändern.

    => Handbuch IP-Schnittstelle.


    Bis bald

    Marcus

    Kommentar


      #3
      Hallo, Danke für die schnelle Antwort!

      Ich habe aber keine IP-Schnittstelle sondern einen Router der kann bis zu 4 Verbindungen gleichzeitig, also muss der pi irgendwie seine eigene pys. addr. mitbringen

      Der Router hat 1.1.0, im Bussmonitor wird der pi aber mit 15.15.255 angezeigt.

      Kommentar


        #4
        Hallo,

        jetzt bin ich verwirrt. greyowl == sitting Bull?

        Andersrum, der eibd unterstütz das Feature glaube ich nur bei der seriellen Schnittstelle. Lies mal die Manpage zu eibd.

        Bis bald

        Marcus

        Kommentar


          #5
          Hallo,

          sitting-bull ist mein Bruder, ich hab den Tread von seinem iPad aus erstellt ;-)


          Wenn der pi jetzt am Router hängt, wie kann ich Ihm dan eine eigene Phys. Adrr. zuweisen?

          Kommentar


            #6
            Hallo,

            siehe meine Antwort zuvor.

            Bis bald

            Marcus

            Kommentar


              #7
              Zitat von greyowl Beitrag anzeigen
              Ich habe aber keine IP-Schnittstelle sondern einen Router der kann bis zu 4 Verbindungen gleichzeitig
              Du benutzt den Router aber als IP Schnittstelle:

              Zitat von sitting Bull Beitrag anzeigen
              EIB_IF="ipt:10.1.200.10"
              und damit wird die Adr. eines Tunnels (aktuell 15.15.255) vom Router verwendet.

              Dirk