Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - 1-wire Temperatursensor 0 Grad

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    - √ - 1-wire Temperatursensor 0 Grad

    Hallo zusammen,

    ich habe im Kinderzimmer 2 1-wire Sensoren installiert und lese diese via owfs aus. Allerdings bleibt ein Temperatursensor immer bei 0 Grad, obwohl er bei owfs momentan 23 Grad hat. Habt ihr eine Idee voran das liegt? Bin der Meinung, dass ich alles korrekt angegeben habe, da ja der andere Sensor super klappt!

    HTML-Code:
    [[temperatur_sued]]
    type = num
    ow_addr = 10.E56977020800
    ow_sensor = T
    sqlite = yes
    enforce_updates = true
    visu = yes
    Vielen Dank,
    tilex

    #2
    Moin,

    wo hast Du denn 0 Grad? Im Smarthome.py oder in der Smartvisu?
    Wie ist der andere Sensor bei den Items definiert (Unterschiede)?
    Sind das beides DS18S20 oder nur dieser eine hier?
    Falls Smartvisu: Hast Du unterschiedliche ID benutzt?

    Gruß,
    Bernd

    Kommentar


      #3
      In Smartvisu wird das nicht richtig angezeigt. Beides sind DS18S20 mit unterschiedlicher ID, die ich exakt gleich eingebunden habe.

      Ich habe jetzt herausgefunden, dass er mit 0 Grad angezeigt hat, da ich den Sensor auch bei der Heizung als Ist-Wert eingebunden habe:

      HTML-Code:
      [[heizung]]
      [[[temperatur]]]
      type = num
      visu_acl = rw
      knx_dpt = 9
      knx_send = 1/5/29
      knx_cache = 1/5/29
      ow_addr = 10.E56977020800
      ow_sensor = T
      enforce_updates = true
      Wenn ich das dort raus lösche, dann geht es wieder. Dachte man könnte die ow_addr an 2 verschiedenen Stellen nutzen...

      Kommentar


        #4
        Füg am besten mal deine vollständige config für den Block [[heizung]] ein.

        Spontan fällt mir auf, dass du einmal "visu = yes" und einmal "visu_acl = rw" verwendest. Ersetze mal überall

        Code:
        visu = yes
        durch
        Code:
        visu_acl = rw
        visu = yes gibt es als Parameter nicht mehr, das stammt noch von einer älteren smarthome.py Version.

        Kommentar


          #5
          Hallo,

          du kannst OW Adressen nur einmal benutzen, aber du kannst das Item in der die OW Adresse drinsteht mehrmals verwenden.

          Gruß Wolfi

          Kommentar


            #6
            Das würde es erklären. Vielen Dank für den Hinweis.

            Könntest du mir noch helfen wie ich z.B. von 2 Temperatursensoren den Mittelwert an die Heizungsaktoren übergebe? Ich hatte mal was mit:

            HTML-Code:
            og.kind1.temperatursensor1 | og.kind2.temperatursensor2
            gesehen...

            Kommentar


              #7
              Hab es gefunden. Falls es auch mal Jemand benötigt:

              HTML-Code:
              eval = avg
              eval_trigger = kind1.temperatur_sued | kind2.temperatur_ost

              Kommentar

              Lädt...
              X