Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

watch_item hört nur auf ein Item

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    watch_item hört nur auf ein Item

    Hallo zusammen,
    ich habe hier ein merkwürdiges Verhalten.

    Meine Item sieht so aus:

    Code:
    [Funksteckdosen]    
        [[System1]]    
            name = System1
             [[[TasteA]]]
                type = bool
                visu = yes
                enforce_updates = yes
                systemcode = 10101
                geraetecode = 1
                knx_dpt = 1
                knx_listen = 5/0/0
                [[[[uzsu]]]]
                    type=dict
                    uzsu_item=Funksteckdosen.System1.TasteA
                    cache=True
                    visu_acl=rw    
             [[[TasteB]]]
                type = bool
                visu = yes
                enforce_updates = yes
                systemcode = 10101
                geraetecode = 2
                knx_dpt = 1
                knx_listen = 5/0/1
                [[[[uzsu]]]]
                    type=dict
                    uzsu_item=Funksteckdosen.System1.TasteB
                    cache=True
                    visu_acl=rw
    und meine logic.conf so

    Code:
    [steckdose]
        filename = steckdose.py
        watch_item = Funksteckdosen.System1.TasteA, Funksteckdosen.System1.TasteB
    Wenn ich in der logic.conf nur ein Element in watch_item lege, also nur TasteA überwache wird die logic steckdose.py ordentlich ausgeführt. Sobald ich das zweite Element (Funksteckdosen.System1.TasteB) einfüge reagiert die logic weder auf einen Trigger des ersten noch des zweiten Elementes.

    Hat jemand eine Idee warum dem so ist?



    Danke!!!
    Grüße
    Carsten

    #2
    Ja! Siehe Doku!

    Verschiedene Items werden nicht durch Komma, ssondern durch ein | verbunden.

    So gesehen ein einfacher Syntaxfehler.