- √ - Anfänger. Wie Temperaturen von 1-wire auf den KNX senden?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    - √ - Anfänger. Wie Temperaturen von 1-wire auf den KNX senden?

    Hallo,
    ich lese mich schon seit einiger Zeit durch diverse Anleitungen, komme aber einfach nicht weiter. Wie sende ich Daten vom 1-wire auf den KNX?
    Onewire plug in funktioniert, bekomme Daten auf Port 3001, eibd funktioniert auch.

    in der ..../etc/items/temp.conf habe ich folgendes angelegt.

    [ow]
    [[temp]]
    name = test
    type = num
    knx_dpt = 9
    knx_send = 7/7/7
    knx_cache = 7/7/7
    ow_addr = 10.0A8F0B020800
    ow_sensor = T

    Sofern das richtig ist, fehlt mir "nur" der Rest, bzw ein Link der mir da weiter hilft.

    Frohe Weihnachten
    Mike
    Gruß Mike

    #2
    Ich selbst verwende das (noch) nicht, aber hilft dir vielleicht folgendes weiter:
    https://knx-user-forum.de/smartvisu/...tvisu-0-a.html

    Kommentar


      #3
      Danke, genau das war es, hatte die plugin.conf nicht angepasst.

      Gruß Mike
      Gruß Mike

      Kommentar