    Hi,

    danke für den Tipp, klappt super. Nur mein Problem verstehe ich nun gar nicht mehr. D.h. die Meldungen jetzt sind identisch d.h. bei beiden Logs wird nur das Signal "1" angezeigt wenn die Tür wieder geschlossen wurde. D.h. das Signal 0 (Tür offen) wird nicht angezeigt / gelogt.

    Wenn ich aber direkt an die USB Schnittstelle mit dem Busmonitor gehe, wird die "0" Sofort angezeigt nachdem ich die Tür öffne.

    Ich schau mir das Morgen nochmal in Ruhe an und Parametriere mal alles neu (ohne Logiken und so) und mal schauen ob dann was neues raus kommt.

    Vielen Dank aber für eure Hilfe.

    Kommentar


      #17
      Hallo,

      ok, schön dann ist das erst einmal nachvollziehbar.

      Ich denke es liegt am eibd. Es gibt einen Patch (Stichwort cEMI) für den eibd.

      Bis bald

      Marcus

      Kommentar


        #18
        Zitat von mknx Beitrag anzeigen
        Hallo,

        Ich denke es liegt am eibd. Es gibt einen Patch (Stichwort cEMI) für den eibd.
        Genau, eine Anleitung für den Patch findest du z.B. unter Running eibd with a KNX USB Interface on Raspberry PiMichls Tech Blog

        Kommentar


          #19
          Gelöst

          Vielen Dank an alle für die Unterstützung, der Patch hat geholfen. Habe direkt diese eibd genommen und es funktioniert super!

          HTML-Code:
          https://knx-user-forum.de/378358-post15.html
          Danke nochmals!