    Ich möchte wenn der TV an ist und es nach wird die Spots gedimmt anschalten.
    Es funktioniert aber nicht da ich TagNacht abfrage ob = 1 aber es wird ja erst gerade auf 1 geschaltet.
    Muss ich hier 2 Logiken verwenden?

    Hierzu meine Logik:
    HTML-Code:
        if sh.TagNacht() == 1 and sh.EG.TV_Wohnzimmer.OnOff() == 1:
        sh.EG.deckenspot_wohnzimmer.Dimm_wohnzimmer(80)
    HTML-Code:
    [WZ_Licht_bei_TV]
        filename = tv_licht-rollo.py
        watch_item = TagNacht | EG.TV_Wohnzimmer.OnOff

    #2
    Hallo,

    das passt alles soweit. Und nein Du musst keine zwei Logiken verwenden. Erst wird das Item geändert und danach wird die Logik aufgerufen.
    Der Fehler muss an einer anderen Stelle liegen.



    Bis bald

    Marcus