Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Rollladen-Szene "alle runter" funktioniert nicht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Rollladen-Szene "alle runter" funktioniert nicht

    Hallo zusammen,

    ich komme mit meiner Rollladen-Szene nicht weiter. Ich habe eine Szene für "alle Rollläden" runter erstellt und führe sie via Visu aus. Allerdings gehen nicht alle Rollläden runter, sondern immer nur 2-3. Wenn ich dann noch einmal den Button drücke, dann gehen wieder welche runter. Ich erkenne aber auch kein Muster, da es immer andere sind. Hat Jemand vll. schon mal ein ähnliches Problem gehabt? Kann es daran liegen, dass KNX irgendwie nicht alle Signale empfängt und sie irgendwo verloren gehen? Nutze übrigens EIBD am Raspberry Pi.

    Hier mal mein Code:

    Seite:
    Code:
     <div class="preblock">
            <span data-role="controlgroup" data-type="horizontal"> 
                Alle<br/>
                {{ basic.button('szene6', 'rollladen', '', icon0~'fts_shutter_up.png', 5, 'midi') }}
                {{ basic.button('szene7', 'rollladen', '', icon0~'fts_shutter_down.png', 6, 'midi') }}
    
            </span>
        </div>
    smartvisu.conf
    Code:
    [rollladen]
            type = scene
            enforce_updates = true
            visu_acl = rw
            knx_dpt = 5

    rollladen.conf
    Code:
    0 kueche.rollladen.sued.fahren 1
    0 wohnzimmer.rollladen.sued.fahren 1
    0 wohnzimmer.rollladen.sued_west.fahren 1
    0 wohnzimmer.rollladen.nord_west.fahren 1
    0 gaestezimmer.rollladen.west.fahren 1
    0 gaestezimmer.rollladen.nord.fahren 1
    0 gaestebad.rollladen.fahren 1
    1 kueche.rollladen.sued.fahren 0
    1 wohnzimmer.rollladen.sued.fahren 0
    1 wohnzimmer.rollladen.sued_west.fahren 0
    1 wohnzimmer.rollladen.nord_west.fahren 0
    1 gaestezimmer.rollladen.west.fahren 0
    1 gaestezimmer.rollladen.nord.fahren 0
    1 gaestebad.rollladen.fahren 0
    2 arbeitszimmer.rollladen.fahren 1
    2 schlafzimmer.rollladen.nord.fahren 1
    2 schlafzimmer.rollladen.ankleide_nord.fahren 1
    2 kind1.rollladen.ost.fahren 1
    2 kind1.rollladen.sued.fahren 1
    2 kind2.rollladen.sued.fahren 1
    2 kind2.rollladen.west.fahren 1
    2 bad_oben.rollladen.nordost.fahren 1
    2 bad_oben.rollladen.suedost.fahren 1
    3 arbeitszimmer.rollladen.fahren 0
    3 schlafzimmer.rollladen.nord.fahren 0
    3 schlafzimmer.rollladen.ankleide_nord.fahren 0
    3 kind1.rollladen.ost.fahren 0
    3 kind1.rollladen.sued.fahren 0
    3 kind2.rollladen.sued.fahren 0
    3 kind2.rollladen.west.fahren 0
    3 bad_oben.rollladen.nordost.fahren 0
    3 bad_oben.rollladen.suedost.fahren 0
    4 kueche.rollladen.sued.fahren 1
    4 wohnzimmer.rollladen.sued.fahren 1
    4 wohnzimmer.rollladen.sued_west.fahren 1
    4 wohnzimmer.rollladen.nord_west.fahren 1
    4 gaestezimmer.rollladen.west.fahren 1
    4 gaestezimmer.rollladen.nord.fahren 1
    4 gaestebad.rollladen.fahren 1
    4 arbeitszimmer.rollladen.fahren 1
    4 schlafzimmer.rollladen.nord.fahren 1
    4 schlafzimmer.rollladen.ankleide_nord.fahren 1
    4 kind1.rollladen.ost.fahren 1
    4 kind1.rollladen.sued.fahren 1
    4 kind2.rollladen.sued.fahren 1
    4 kind2.rollladen.west.fahren 1
    4 bad_oben.rollladen.nordost.fahren 1
    4 bad_oben.rollladen.suedost.fahren 1
    5 kueche.rollladen.sued.fahren 0
    5 wohnzimmer.rollladen.sued.fahren 0
    5 wohnzimmer.rollladen.sued_west.fahren 0
    5 wohnzimmer.rollladen.nord_west.fahren 0
    5 gaestezimmer.rollladen.west.fahren 0
    5 gaestezimmer.rollladen.nord.fahren 0
    5 gaestebad.rollladen.fahren 0
    5 arbeitszimmer.rollladen.fahren 0
    5 schlafzimmer.rollladen.nord.fahren 0
    5 schlafzimmer.rollladen.ankleide_nord.fahren 0
    5 kind1.rollladen.ost.fahren 0
    5 kind1.rollladen.sued.fahren 0
    5 kind2.rollladen.sued.fahren 0
    5 kind2.rollladen.west.fahren 0
    5 bad_oben.rollladen.nordost.fahren 0
    5 bad_oben.rollladen.suedost.fahren 0
    Vielen lieben Dank schon mal ;-)
    tilex

    #2
    Hast du keine "Zentral GA" für deine Rolläden?
    Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)

    Kommentar


      #3
      Leider klappt das mit den Aktoren nicht. Total ätzend ;-(

      Kommentar


        #4
        Wiso nicht? Hast du schon zu viele GA im Aktor eingetragen? Eine 2. GA pro Kanal sollte doch drin sein, oder? Gruß Waldemar
        OpenKNX www.openknx.de

        Kommentar

        Lädt...
        X