    Hallo zusammen,

    ich steh irgendwie auf dem Schlauch...
    Ich würde gerne über einen Dämmerungsmesswert der KNX-Wetterstation ein Bool-Item je nach Messwert auf true oder false setzen. Hier mein Versuch:

    Code:
      
    [Wetterstation]
    [[Daemmerung]]
           type = bool
           eval = 1 if sh.Wetterstation.Daemmerung.Messwert()<150 else 0
           eval_trigger Wetterstation.Daemmerung.Messwert
           [[[Messwert]]]
                type = num
                knx_dpt = 9
                knx_listen = 0/0/7
                knx_init = 0/0/7
    Leider wird der Eval bei Änderung des Items Messwert nicht ausgeführt... Auch keine Fehlermeldung im Debug-Log.

    Und ich find den Fehler nicht :-(

    #2
    Zitat von Bear80 Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen,

    eval_trigger Wetterstation.Daemmerung.Messwert
    Fehlt da nicht ein "=" hinter eval_trigger ?
    Gruß
    ElektroRudi

    ............kann,.muß aber net....

    Kommentar


      #3
      Danke!