    init - nicht alle Objekte werden aktualisiert

    Hallo zusammen.
    Gibt es eine Möglichkeit, den Init-Befehl zu verlangsamen?
    Nach einem Neustart wird z.B. die aktuelle Solltemperatur nicht aktualisiert.
    Wenn ich per ETS die Gruppenadresse lesend abfrage, aktualisiert sich auch die Anzeige in der Visu.

    Deshalb denke ich, dass meine Weinzierl sich bei den ganzen Anfragen verschluckt. WEINZIERL 730 KNX IP Interface Schnittstelle

    Kann das sein? Wie könnte ein Workaround aussehen? Ich hätte nichts dagegen, wenn der Init-Befehl 5 min Zeit hat :-) Herzliche Grüße
    Johannes
    Einsteiger - trotzdem Installation abgeschlossen.
    MDT:
    Aktoren: Schaltaktor 40 Kanäle, Schaltaktor mit Strommessung 12 Kanäle, Dimmaktor 4 Kanäle, Jalousieaktor 8 Kanäle Glastaster 8fach / 4fach Plus mit Temperatursensor RGBW-LED Steuerung
    Merten: Argus 220 Jung: 3x Automatik-Schalter 180° Universal auf 1,10m

    #2
    Hi Johannes,

    nutzt Du beim eibd die Option "--no-tunnel-client-queuing"??? (Siehe auch hier bei eibd konfigurieren)

    Gruß,
    Bernd

    Kommentar


      #3
      Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Vielen Dank für den Tipp!