    [Codebeispiel] Probleme mit An/Aus/Status NAS Server

    Hallo zusammen,

    Ich habe mich vor kurzem mal ein bisschen mit Smarthome.py beschäftigt und mir, um ein bisschen reinzukommen, eine Logik für das An-/Ausschalten meines NAS bzw. das senden dessen Status auf den KNX-Bus gebastelt.

    Ich bin dabei auf folgende Probleme gestossen (config):

    #1 Auslesen Status NAS

    Wenn sich der status des Servers nicht ändert, wird offensichtlich von smarthome/eibd kein neuer Status auf den Bus übertragen. Ich sehen den Wechsel immer nur auf dem KNX wenn sich der Status geändert hat.
    Ist jetzt nicht das Riesen-Problem, allerdings hätte ich das anders erwartet. Kann man das irgendwo konfigurieren? Liegt das an smarthome, eibd oder etwas anderem?

    Die Logik ist simpel und sieht so aus:
    Code:
    sh.Keller.Technik.Nas.Status(sh.tools.ping('<dns_nas>'))
    Sie wird so aufgerufen:
    Code:
    # /usr/local/smarthome/etc/logic.conf
    [NasStatus]
        filename = nas_status.py
        cycle = 10
    #2 Trigger für Starten/Herunterfahren

    Die zweite Logik sieht so aus:
    Code:
    nas_status_on = sh.Keller.Technik.Nas.Status()
    nas_switch_on = sh.Keller.Technik.Nas.Schalten()
    
    if nas_switch_on and not nas_status_on:
        # Switch on
        # ether-wake "$par"
        sh.tools.fetch_url('http://fritz.box/wakeup_nas')
    elif not nas_switch_on and nas_status_on:
        # Switch off
        sh.tools.fetch_url('http://fritz.box/shutdown_nas')
    Trigger:
    Code:
    [NasOnOff]
        filename = nas_onoff.py
        watch_item = Keller.Technik.Nas.Schalten # monitor for changes
        cycle = 10 # just as watch_items does not work at the moment.
    Das funktioniert im allgemeinen Recht gut, nur ist mir aufgefallen, dass das nicht getigert wird, wenn ich auf dem KNX-Bus die GA für AN/AUS schalte. Es wird getriggert wenn ich in SmartVisu den entsprechenden Schalter betätige (Keller.Technik.Nas.Schalten). An was kann das liegen? Visu-flags? knx_listen / knx_send?
    Das "cycle = 10" habe ich nur vorübergehend eingefügt, damit sich überhaupt was tut, sollte aber eigentlich wieder raus.

    items:
    Code:
    [Keller]
        [[Technik]]
            [[[Nas]]]
                [[[[Schalten]]]]
                    visu = yes
                    type = bool
                    visu_acl = rw
                    knx_dpt = 1
                    knx_send =      6/3/0
                    knx_listen =    6/3/0
                [[[[Status]]]]
                    visu = yes
                    type = bool
                    visu_acl = rw
                    knx_dpt = 1
                    knx_send =      6/3/1
                    knx_listen =    6/3/1
    #3 Logging output?

    Wo finde ich den output von Aufrufen der Art
    Code:
    logger.info('NasOnOff Triggered')
    wenn der Server als deamon läuft? Oder geht das gar nicht?


    Vielen Dank im Voraus!
    //Giase

    #2
    Lese mal nach "enforce_updates = true" nach und schaue in var/log nach logfiles. Wenn es Dir nicht reicht, was da drins steht, muß tDu smarthome.py mal im Debug Modus starten.

    Gruß,
    Bernd

    Kommentar


      #3
      Ahh, Danke Dir. Wenn ich Dich richtig verstehe sollte das beide Probleme (#1 und #2) lösen?
      In /var/log/ gibt es keine smarthome-relevanten log-files. Das einzige, das ich finden kann ist /usr/local/smarthome/var/log/smarthome.log, da sind aber soweit ich das sehen kann nur errors drin... Keine logger.info()-Ausgaben.

      Kommentar


        #4
        Du musst smarthome.py mit -v starten, dann steht alles im log. Gruß Waldemar
        OpenKNX www.openknx.de

        Kommentar


          #5
          Merci, das wars!