    Hallo,
    Ich habe folgende KNX USB Schnittstelle:

    MERTEN 681829 USB-Schnittstelle REG-K

    Wollte nachfragen ob es irgendwie möglich ist, die KNX USB Schnittstelle für die Kommunikation mit dem PI auf Bus zu benutzen. Oder geht es nur über eine IP-Schnittstelle. Wollte mir eigentlich keine IP-Schnittstelle extra kaufen, da es sicherlich auch über USB gehen müsste. Hab leider im Forum noch nichts Passendes hierfür gefunden.

    #2
    Die Merten läuft mit den "Standarteinstellungen" für eine USB-Schnittstelle in der eibd ohne Probleme
    Zuletzt geändert von macflei; 09.11.2015, 12:49.

    Kommentar


      #3
      Hab folgendes gemacht und es hat direkt funktioniert:
      Konnte mit dem Befehl den Schaltaktor schalten.

      groupswrite ip:localhost 0/0/1 1

      groupswrite ip:localhost 0/0/1 0



      Anpassen der /etc/default/eib.conf

      EIB_ARGS="--daemon --Server --Tunnelling --Discovery --GroupCache --listen-tcp"

      EIB_ADDR="0.0.1"

      USBID=$(findknxusb | grep device: | cut -d' ' -f2)

      EIB_IF="usb:$USBID"