Hallo, bi neu hier und gerade am Aufbauen meiner smarthome.py / smartvisu. ein Teil der Config funktioniert schon. Nun möchte zeitgesteuert (Wochentage + WE) von bestimmten Räumen die Sollwerttemperatur der Zennio Thermostate ändern. Wie mache ich das denne am Besten? Per UZSU?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
zeitgesteuerte Sollwertänderung
Einklappen
X
-
Hi, mit Bordmitteln geht das über crontab, ein Beispiel:
Code:[Soll] [Wochentag] type = num name = Solltemperatur Wochentag knx_dpt = 9 knx_send = <GA der Solltemp des Aktors> crontab = 0 7 * 0,1,2,3,4 = 22 | 30 8 * 0,1,2,3,4 = 20 | 0 15 * 0,1,2,3,4 = 22 | 0 20 * 0,1,2,3,4 = 19 # um 7:00 auf 22°, ab 8:30 Uhr abgesenkt auf 20°, weil keiner da, ab 15 Uhr wieder auf 22°, ab 20 Uhr Nachtabsenkung auf 19° [Wochenende] type = num name = Solltemperatur Wochenende knx_dpt = 9 knx_send = <GA der Solltemp des Aktors> crontab = 0 8 * 5,6 = 22 | 0 22 * 5,6 = 19 # Am Wochenende ist ab 8 Uhr 22° und ab 22 Uhr wieder Nachtabsenkung 19°
-
Hallo Hans,
natürlich, sorry! Typischer copy&paste fehler. Habe ich korrigiert, danke für den Hinweis.
Gruß, Waldemar
Kommentar
-
Hallo Manuel,
die Wochentage sind 0=Montag, 6=Sonntag
siehe auch http://mknx.github.io/smarthome/index.html "config" und "crontab" !
Gruß
Hans
Kommentar
Kommentar