Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

EnOcean EEP A5_02_05

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    EnOcean EEP A5_02_05

    Hat jemand ausser mir einen Temperatur Sensor (0-40°C) welcher EEP A5_02_05 nutzt? Bei mir funktioniert die Auswertung nicht korrekt. Um die Temperatur korrekt anzuzeigen habe ich kurzerhand in FHEM hinein geschaut wie die das EEP auswerten. Folgendes hat sich bei mir im eep_parser geändert:

    Code:
     def _parse_eep_A5_02_05(self, payload, status):
              #return {'TMP': (payload[2] / 255.0 * 40.0)}
              return {'TMP': (40 - payload[2] / 6.375)
    Somit wird bei mir die Temperatur jetzt korrekt angezeigt.

    #2
    Hallo knxmfbp,

    Du hast vollkommen recht. Laut Enocean EEP wird der Sensorwert antiproportional skaliert, d.h. 255 entspricht 0°C, 0 entspricht +40°C. Genauso sind alle übrigen EEPs mit A5_02_XX nicht korrekt. Ich habe diese korrigiert und erstelle einen Pull-Request, sobald der aktuelle angenommen worden ist.

    Danke für den Hinweis.

    Gruß
    Alex

    Kommentar

    Lädt...
    X