    "Wrong Payload"

    Hallo,

    mir ist aufgefallen, dass ich im Log ein Warning habe:
    Code:
    2016-02-13 11:55:17,981 WARNING  Main         KNX: Wrong payload '0640' for ga '5/0/11' with dpt '1'. -- __init__.py:parse_telegram:201
    Verknüpft ist diese GA ausschliesslich mit dem Eingank "Licht-Kanal sperren" des Präsenzmelders (siehe angehängter Screenshot).
    Das zugehörige Item sieht folgendermassen aus:
    Code:
    [Erdgeschoss]
        [GaesteWC]
            [[[PM]]]
                [[[[Sperre]]]]
                    type = bool
                    visu_acl = rw
                    knx_dpt = 1
                    knx_cache = 5/0/11
    Ich habe keine Ahnung wo dieser Wert '0640' herkommt
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.

    #2
    Hallo,

    was sagt denn der ETS-Gruppenmonitor dazu?

    Bis bald

    Marcus

    Kommentar


      #3
      Im Gruppenmonitor kam gar nix. Daraufhin habe ich mal im CLI versucht die PM-Sperre zu setzen - ging natürlich nicht, da mir ein knx_send im Item fehlte.
      Nachdem ich das jetzt gesetzt habe läuft alles wie es soll, der Warning ist auch weg

      Danke und Gruß,
      Norbert

      Kommentar

      Lädt...