    Hallo,

    was passiert, wenn du beim Aufruf auf aktualisieren klickst ? Bei mir wird dann immer im Browser angezeigt wo es zwickt.

    gruß Manuel

    Kommentar


      #17
      Wenn man bei Dir im Text oben die Ausgabe mal anschaut, dann findet man dort den lighthttpd (lighttpd.service)und keinen Apachen. Ich weiß nicht, ob Onkelandy den standardmäßig drin hat weil ich das Image nicht nutze. Aber in diesem Fall kannst Du natürlich lange versuchen den Apachen neu zu starten ...

      Kommentar


        #18
        Ja, auf dem Image ist lighttpd. Würde empfehlen, das 1.3 Image runter zu laden, da ist dann wieder alles "normal" wie nach Komplettanleitung. visu ist klein geschrieben.
        Check mal: systemctl status lighttpd
        Wenn zB das Logverzeichnis nicht existiert oder zugänglich ist, kann der schon mal zicken.
        mach chown www-data:www-data /var/log/lighttpd und schau mal, ob was im Verzeichnis ist.

        Kommentar


          #19
          Danke für euere Antworten

          Hab mich dazu entschieden das 1.3 Image zu laden, damit sollte alles wieder passen.

          Vielen Dank für eure Geduld