Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Frage Shutter Widget Konfiguration

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    Frage Shutter Widget Konfiguration

    Code:
    {{ device.shutter(id, txt, gad_move, gad_stop, gad_pos, gad_shift, gad_angle, gad_saved, min, max, step, mode) }}
    Ist gad_pos und gad_shift jeweils ein Rückmeldeobjekt?
    Mein MCU06 kann auch Pos und Angle direkt anfahren, wenn man das mitteilt. Daher überlege ich, was hier genau gebraucht wird.

    Gruß
    Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
    Baublog im Profil.

    #2
    Hab das so mit einem MDT JaluAktor in Betrieb.
    gad.pos und gad.angle dienen zur direkten Ansteuerung der Postion.
    Code:
    [[[RaffstoreBU]]]
            name = Raffstore
    	type = bool
    	visu_acl = rw
    	enforce_updates = yes
            sv_widget = {{ device.shutter('item', 'item.name', 'item.move', 'item.stop', 'item.pos', '', 'item.tilt') }}
                [[[[move]]]]
                    type = num
                    visu_acl = rw
    		knx_dpt = 1
    		knx_send = 3/1/15
                [[[[stop]]]]
                    type = num
                    visu_acl = rw
    		knx_dpt = 1
    		knx_send = 3/1/16
                [[[[pos]]]]
                    type = num
                    visu_acl = rw
    		knx_dpt = 5
    		knx_send = 3/1/17
                [[[[tilt]]]]
                    type = num
                    visu_acl = rw
    		knx_dpt = 5
    		knx_send = 3/1/18

    Kommentar


      #3
      Ok, also wenn Du mit dem Taster die Jalos auf 50% fährst, siehst Du das an der Visu also nicht, da es keine Rückmeldeobjekte sind?
      Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
      Baublog im Profil.

      Kommentar


        #4
        Das sind auch Rückmeldeobjekte.
        Hab das mal geändert , Status wird korrekt in der Visu angezeigt.
        So macht das auch mehr Sinn.

        Code:
        [[[Raffstore]]]
                    name = Raffstore
        			type = bool
        			visu_acl = rw
        			enforce_updates = yes
                    sv_widget = {{ device.shutter('item', 'item.name', 'item.move', 'item.stop', 'item.pos', '', 'item.tilt') }}
                    [[[[move]]]]
                        type = num
                        visu_acl = rw
        				knx_dpt = 1
        				knx_send = 3/1/15
                    [[[[stop]]]]
                        type = num
                        visu_acl = rw
        				knx_dpt = 1
        				knx_send = 3/1/16
                    [[[[pos]]]]
                        type = num
                        visu_acl = rw
        				knx_dpt = 5
        				enforce_updates = yes
        				knx_listen = 3/1/19
        				knx_send = 3/1/17
                    [[[[tilt]]]]
                        type = num
                        visu_acl = rw
        				knx_dpt = 5
        				enforce_updates = yes
        				knx_listen = 3/1/20
        				knx_send = 3/1/18

        Kommentar


          #5
          Mmmh, dann muss ich mal suchen, wo ich bei den MCU die Statusobjekte herbekomme. Nun weiss ich wenigstens, wie es sein "soll".
          Derzeit zwischen Kistenauspacken und Garten anlegen.
          Baublog im Profil.

          Kommentar


            #6
            Du kannst die Flags des Setzen Objekts glaube auch auf Lesen/Schreiben ändern, damit wird dann auch noch mal ein Update geschickt... Wenn dry Aktor ein Status Objekt hat nimm besser dies dazu.

            Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk