Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

- √ - Statusanzeige von Schaltaktoren ohne Statusobjekt

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

    - √ - Statusanzeige von Schaltaktoren ohne Statusobjekt

    Hallo zusammen,

    ich habe folgendes Problem, wenn ich die Smartvisu im Browser nicht geöffnet habe, und ich schalte über einen Lichtschalter das Licht ein, so wird nach dem Öffnen der Visu nicht angezeigt, dass die Beleuchtung eingeschaltet ist.

    Der Schaltaktor hat kein Statusobjekt, ist ein älterer von Merten.

    Folgende Einstellungen habe ich in der Conf getroffen:

    Code:
            [[[Grundbeleuchtung1]]]
                type = bool
                visu_acl=rw
                knx_dpt = 1
                knx_listen = 0/0/12, 6/0/0
                knx_send = 0/0/12
    Muss die Seite der Visu zwingend geöffnet sein, dass Änderungen des Schaltobjektes registriert werden?

    Florian

    #2
    nimm mal noch ein
    Code:
    knx_init = 0/0/12
    mit dazu. Dann wird beim Start der Visu der aktuelle Zustand ausgelesen. Prüfen, ob auch das L - Flag gesetzt ist.
    Viele Grüße
    Dieter

    Kommentar


      #3
      Vielen dank, jetzt funktioniert es.

      Kommentar

      Lädt...